Hallo Zusammen,

Laut Handbuch soll für den Multiplus 12/3000 der Kabelquerschnitt in einem 12V System mit je 2x 50mm² ausgelegt werden. In meinem System soll der Batteriestrom via Lynx-Distributor verteilt werden.

Passen denn je 2x 50mm2 Rohrkabelschuhe (für Plus und Minus) überhaupt in das Gehäuse? Ich habe meine Zweifel das das auf einen Schraubpunkt funktioniert. Für Kabelquerschnitte von 95 oder 105mm2 sind die Biegeradien zu eng.

Welche Alternativen gibt es?

Danke und Gruss

lynx distributor
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

2 Answers
Matthias Lange - DE avatar image
Matthias Lange - DE answered ·

Also normalerweise würde ich einfach 95mm² nehmen.

Wenn es bei dir nur mit 2x 50mm² geht, wirst du am Lynx auch 2 Plätze nehmen müssen, mit halber Sicherungsgröße.

2x 50mm² an einen Anschluss geht nicht. Ich habe schon ein paar mal 2 der originalen Pylontech 25mm² Kabel auf einen Anschluss gebracht, das geht gerade so, mit 35mm² würde es nicht mehr passen.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

begef avatar image
begef answered ·

Hallo Matthias, danke für deine Antwort