Umschaltung MultiPlus-II auf ACIn bei niedriger Batteriekapazität

Hallo zusammen,

ich habe eine Inselanlage mit MultiPlus-II 48 /10000, Cerbo GX, SmartShunt, Lynx Distributor, 2xMPPt 250/100, 28 Module mit je 400 Wps, 4xVictron BleiGel 12 Volt / 265 Ah.

Am MultiPlus ist auf der Lastseite nur ACout1 angeschlossen für die Hausstromversorgung.

Ich würde gern ACIN anschließen und die Anlage so konfigurieren, das bei einer Restbatteriekapazität von 80% ACIN auf ACout1 durchgeschaltet wird. Dieser Zustand soll so bleiben, bis die Batterien durch Solarstrom wieder auf 100% sind. Dann wird ACIN abgeschaltet und der Wechselrichter übernimmt die Stromversorgung.

Ist das mit meiner Anlage grundsätzlich so möglich? Wenn ja würden mir ein paar Stichpunkte helfen.

Vielen Dank!

Viele Grüße


Multiplus-II
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

4 Answers
netrange avatar image
netrange answered ·

Augen zu und durch ... ;) Insel hin oder her ;)

Schau mal in VE Configure unter VS (Virtual Switch) vorletzter Reiter rechts.

Hier kannst du unter bestimmten Voraussetzungen eine Verbindung zum Netz herstellen.





2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

ojack avatar image
ojack answered ·

"ich habe eine Inselanlage"

Hast du nicht mehr sobald du ACin mit dem Netz verbindest. Anmelden und als ESS betreiben! Ganz einfach.

2 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Mit dem 10kVA Multi nicht ganz so einfach.

1. Kein Zertifikat für den NA-Schutz
2. Mehr als 4,6kVA 1-phasig

Beides nicht zulässig.

0 Likes 0 ·
ojack avatar image ojack Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Da hast du natürlich recht. Daran hatte ich grad nicht gedacht. 10000er sind ja auch recht selten. Und erst recht 1phasig (außer vielleicht in einer Yacht).
0 Likes 0 ·
netrange avatar image
netrange answered ·

Nimm einfach ein separates 48V Ladegerät welches bei Überschreitung des SOC wieder auflädt. Dann umgehst du den ganzen Netz und Inselkrams.

Dein 10000er hätte eh im Ladestrom reduziert werden müssen, denn die Bleigel könnten den hohen Ladestrom nie aufnehmen und Balancen können.

Suche im Forum mal nach Ladegerät 48V ... Gibt es bis 3000W relativ "günstig"

Meanwell oder FlatPack usw.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

lutz1958 avatar image
lutz1958 answered ·

Erst einmal vielen Dank für die Kommentare!

Die Anlage läuft grundsätzlich schon. Auch mit einer Phase am AC OUT1 auf 6mm² abgesichert mit 32 A und FI-Schalter. Danach eine Verteilung auf mehrere Hausstromkreise mit 16A abgesichert. Muss man nur aufpassen, dass nicht zu viele Großverbraucher gleichzeitig an sind. Dafür gibt es aber die Sicherungen. Der Multiplus hat mit dem Batterieladen nichts zu tun, das machen die MPPT.

Eine Inselanlage ist es nach meiner Meinung trotzdem noch, da kein Strom eingespeist wird, wenn AC IN wirklich nur "IN" ist und beim Zuschalten der Inverter abschaltet.

Nun noch zu konkreteren Fragen. Ich habe gelesen, dass bei anliegender Spannung am AC IN der Wechselrichter abgeschaltet wird. Ist das richtig?

Im Blockschaltbild sind 2 Relais in Reihe am AC IN. Macht für mich nur insoweit Sinn, dass beide Relais mit unterschiedlichen Steuergrößen (z.B. Batteriespannung und Uhrzeit) als UND-Schaltung AC IN zuschalten. Kann man diese Relais in Abhängigkeit vom SoC programmieren?

Theoretisch könnte ich vom CERBO einen Alarm bei Unterschreitung einer bestimmten Batteriespannung auslösen lassen und dann manuell einen Umschalter betätigen, aber das ist zu analog.

Vielen Dank!