question

Uwe avatar image
Uwe asked

Wo am besten 3x Victron MP2 und Zubehör installieren

Wo installiere ich am besten 3 MP2 48/5000/70 an einem alten (nicht mehr genutzten) Kamin im Technikraum. Andere Wände sind schon durch Zählerschrank/Hauptverteiler etc. belegt, dann noch Wärmepumpe mit Speicher im Raum (15qm). Batteriespeicher DIY (3 Blocks a 48V/280Ah LiFePo4) soll dann am Boden vor der breiten Kaminseite stehen.

PV kommen später noch Ost 4 kWp und West 4,5 kWp runter auf vermutlich einen MPPT (denke nicht dass WR sinnvoll ist für mich, sondern einfach DC-Kopplung). Geht aber jetzt erstmal um Vordenken der Positionen der MP2, Cerbo, Lynx und MPPT.

Bin für Ideen dankbar. Kamin (Breite 84cm, Tiefe 53cm)

Uwe

screenshot-20230204-142935.png

screenshot-20230204-142956.png


screenshot-20230204-142921.png

Multiplus-II
1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

holger Bleckwehl avatar image holger Bleckwehl commented ·
Die Wärmeabgabe ist nicht so gross.... ideal wäre sicherlich an jeder Seite in Gerät.

oder Front 2 x unten 1 x oben..

Aber NICHT die "Lärmbelästigung" durch die MPs vergessen....

0 Likes 0 ·
3 Answers
netrange avatar image
netrange answered ·

Hallo

Ehrgeiziges Vorhaben in einem sonst schon so warmen Raum !!!

Da du aber ein Treppenauge hast , in dem die Wärme automatisch nach oben zieht, wäre nur eine Frischluftzufuhr , eventuell durch eben diesen Kaminzug interessant.

Das größte Problem wird der Körperschall der Multis sein , der durchs ganze Haus wahrnehmbar sein wird. Ich nehme mal an der Schornstein geht noch durchs Haus bis ins Dach?


2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Uwe avatar image
Uwe answered ·

Hi, danke für das Feedback. Temperatur ist bisher kein Thema in dem Raum, aber die Multis geben natürlich noch was zusätzlich ab und in der Tat könnte ich den Kamin da mit nutzen.

Aber das mit dem Körperschall ist ein super wichtiger Tipp, der geht durchs Haus das eh sehr klein ist, Am Kamin entlang ist auch meine Steigleitung (Kernsanierung 2019) bis ins Dach für die elektrische Verkabelung nach oben und Leerrohre für PV-Kabel die somit direkt in der Nähe der MP dann münden würden.

Aber eine Schallentkoppelung mit absorbierenden Matten könnte ja möglich sein - danke auf jeden Fall schonmal für den Hinweis. Im kleinen Reihenmittelhaus würde jede Wand ein Schallübertragungsrisiko bergen, da muss ich was überlegen.


1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

netrange avatar image netrange commented ·
Ich würde den Platz schon nutzen aber eine Montagewand auf allen drei Seiten davor entkoppelt aufstellen. Dann hast du 3 Wandteile die relativ sicher stehen und kannst von hinten deine Strings reinholen.

Armaflex vom Lüftungsbauer ist auch ne tolle Sache um die ganz Sache physikalisch schwerer zu machen damit später deine Holzwand nicht brummt. Ausserdem super am Fußpunkt der Wand um es vom Kellerboden zu entkoppeln.

0 Likes 0 ·
steffen-graap avatar image
steffen-graap answered ·

Ich würde bei der Verteilung der MP's noch daruaf achten, das die Leitungslängen zum Lynx alle gleich lang sind. Gerade wenn die MPs's im Verbund laufen sollen ist das wichtig.

2 |3000