Hallo,

ich habe einen Multiplus 2 GX zusammen mit einer Pylontech Batterie verbunden. Die Kommunikation läuft über den CAN Bus. Kabeltyp B als Verbindung gesteckt. Laut dem Status des VE.-CAN ist auch Datenaustausch gegeben. Unter der Geräteliste wird aber keine Batterie angezeigt.

Hier mal ein Screenshot

1674914011805.png

CAN Bus Profil ist auf CAN-Bus BMS 500Kbit/s eingestellt.

Wo habe ich eine Einstellung vergessen?

Multiplus-II
1674914011805.png (22.8 KiB)
1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

maha avatar image maha commented ·

@RalfWessler Kabeltyp B als Verbindung gesteckt.

Das ist wahrscheinlich das falsche Kabel! Kabeltyp A(!) sollte das richtige sein.

0 Likes 0 ·
1 Answer
Matthias Lange - DE avatar image
Matthias Lange - DE answered ·

Kabel richtig herum angesteckt?

Für die die neueren Pylontech wird das Type A Kabel gebraucht.

2 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

ralfwessler avatar image ralfwessler commented ·

Ja, Kabel steckt richtig herum drin.

0 Likes 0 ·
Show more comments