question

victronuser avatar image
victronuser asked

Solaranzeige zeigt Minus

81aab09d-79a0-4d55-a003-acce1550a250.png

Hallo Zusammen,


Ist das normal , dass meine Anzeige für Solar ab und zu „-„ anzeigt?


Ich habe ein MP2 an dem sind ein MPPT 250/100 und ein MPPT 450/100 dran. Diese versorgen 3x Pylontech 3000.


Über den AC In habe ich ein Solis Wechselrichter mit dran und einen SmartMeter Em24 für den Solis und einen EM24 nach dem Hauptzähler. Die ganze Zeit zeigt mein Portal das korrekt an aber wenn die Sonne verschwindet zeigt er mir mein Ertrag im Minus an.


Komisch ist, dass die am MPPT richtig angezeigt wird aber im Portal


mit minus

VRM
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

9 Answers
baxter avatar image
baxter answered ·

Hallo, das ist normal und hat mit dem EM24 und der AC Seite auch gar nichts zu tun.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

daniel20222 avatar image
daniel20222 answered ·

Hast du die EM 24 richtig angeschlossen?

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

victronuser avatar image
victronuser answered ·

Also den EM 24 der nach der Verteilung kommt es richtig angeklemmt der zeigt auch alles korrekt an. Ich habe dann den EM 24 zwischen Solis und der L1 angeschlossen und dort wird er umgedreht damit er als einspeisezähler funktioniert. Das funktioniert auch den ganzen Tag über wenn Sonne da ist, dann wird auch alles in plus angezeigt. Nur jetzt zum Abendessen zeigt er mir minus an. Das komische ist auch, dass er das bei den MPPT zeigt wo ohne Solis sonst immer nicht minus angezeigt wurde . wenn man sich aber die einzelnen strings im Portal anguckt, zeigen diese ja plus an.

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

daniel20222 avatar image daniel20222 commented ·
Hast du den zwei EM24 auch verschiedene ID zugeordnet ? Sonst fungieren beide auf eine
1 Like 1 ·
victronuser avatar image
victronuser answered ·

Jap der an Der Verteilung hat die 1 und der am Solis hat die 2.


Es ist auch nur morgens und abends beim Sonnen Aufgang bis zum gewissen Punkt und dann steht da auch alles im plus


Es ist doch richtig das der EM 24 am Solis „andersrum „ verdrahtet wird

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

daniel20222 avatar image
daniel20222 answered ·

Normal ja. Wurde der zweite auch richtig eingestellt. Denn er darf dann nicht als Netz Zählen laufen.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

victronuser avatar image
victronuser answered ·

hier mal das Foto , so habe ich den eingestellt er ist einphasig dran und auf dem EM die benötigte Brücke d57ed314-56a6-4903-aaf3-cb7829a6f72b.png


7 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

daniel20222 avatar image daniel20222 commented ·
Hast du das Problem schon immer oder hat es mal richtig funktioniert?

Ist am Multi ein Sensor angeschlossen mit Klinke ?

0 Likes 0 ·
victronuser avatar image victronuser daniel20222 commented ·

nein über Klinke ist nichts dran und es hat vorher funktioniert . Das ist mir erst aufgefallen als ich zusätzlich den MPPT450/100 dazu gepackt habe und den Solis mit dem EM24

0 Likes 0 ·
daniel20222 avatar image daniel20222 victronuser commented ·
Probier doch mal das neu angeschlossene zu trennen ob dann alles wieder richtig funktioniert.

Kannst du mal eine Skizze machen von deiner Anlage.

1 Like 1 ·
victronuser avatar image victronuser daniel20222 commented ·

f6958817-8f4e-42bd-a1c1-1a2b08e6f57f.jpeganbei mal die Skizze. Ich werde heute Abend mal den Solis abklemmen , mal gucken was das EM24 dann anzeigt.

0 Likes 0 ·
netrange avatar image netrange commented ·

Würde mal behaupten der PV EM24 ist falsch angeschlossen und das System versucht das irgendwie gegenzurechnen47116-f6958817-8f4e-42bd-a1c1-1a2b08e6f57f.jpeg

0 Likes 0 ·
victronuser avatar image victronuser netrange commented ·

7b11bbcd-e3f8-43ff-9455-7e8db99ed5ad.pngAktuell „läuft“ er richtig rum. Was denkst du, wie sollte ich das anschließen? Also Anschlüsse drehen?

0 Likes 0 ·
netrange avatar image netrange victronuser commented ·
L1 VOR den Netzzähler ... sonst läuft der Ertrag ja doppelt durch das System
1 Like 1 ·
victronuser avatar image
victronuser answered ·

Danke ! das teste ich und gebe Rückmeldung. Ich muss mal gucken wie ich das am besten löse, da der Solis mit dem EM24 in einem Schuppen ist , wo keine extra Leitung verfügbar ist um diese vor dem Em24 Einspeisezähler zu klemmen. Aber ich gucke mal.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

victronuser avatar image
victronuser answered ·

Würde es Sinn machen den Solis am AC Out zu betreiben ? Wäre das besser?

3 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

netrange avatar image netrange commented ·
Wenn das technisch einfacher wird, auf jeden Fall

Die Leistung bei der 1:1 Regel und deinem 5000er wird ja beim S6 wohl eingehalten

Leistungsreduzierung am AC Out müsstest du dann nochmal prüfen ... was der Solis so zum Frequenzshift sagt. Eventuell regelt er ja auch über die "Netzspannung"


Oft ist eine Installation des "AC IN" seitigen PV EM24 nur nach dem Netz EM24 möglich ... Schuppen oder Carport.

Eine Änderung im Menü des GX könnte hier "Abhilfe" schaffen damit das System dies anders berechnen kann. Ich denke aber nicht das Victron hier für das Original OS eine Änderung einbringen wird.






0 Likes 0 ·
Show more comments
victronuser avatar image
victronuser answered ·

Okay danke , dann bin ich beruhigt. Aber erstmal an allen hier ein dickes Dankeschön für eure Unterstützung!

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.