question

alex1891 avatar image
alex1891 asked

Victron ESS Offset zwischen Grid und AC Loads

allo Community,

ich verzweifle langsam. Mein CerboGX macht komische Sachen.

Ich hab ein Smartmeter von Kostal (KSEM) verbaut und lese es via Modbus aus - die Werte bekomme ich auch korrekt angezeigt. Der Multiplus ist aktuell (testweise) mit AC-IN bei mir auf L2 angeschlossen.

Was aber sehr komisch ist: Auf L1 habe ich durchgehend einen Offset von über 50W, L2 und L3 zeigen genau das an was ich erwarte. (siehe Screenshot)



Von meinem PV Wechselrichter kommt nichts, auch entnehme ich nichts aus dem Akku.

Viele Grüße

Alexander

ESS
1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

kevgermany avatar image kevgermany ♦♦ commented ·
Jetzt in Deutschsprachige Bereich
0 Likes 0 ·
2 Answers
ojack avatar image
ojack answered ·

Ein einzelner Multi muss auf L1 angeschlossen werden. Ich gehe davon aus, dass daher die Differenz kommt.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

alex1891 avatar image
alex1891 answered ·

Hab ihn an L1, und siehe da läuft -.-

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.