question

rkoh avatar image
rkoh asked

Cerbo GX > v.2.82 MPPT 150/85 Ext. Control

Hallo

Mit der Version v.2.82 wird der Blue Solar MPPT 150/85 (mit CAN) über DVCC gesteuert. Dieses ist auch ersichtlich:

1673966894557.pngWenn ich auf eine 2.9.x Version aktualisiere, wird dieser nicht mehr über den Cerbo GX verwaltet. (Hier werden dann auch die Spannungseinstellungen des MPPT verwendet und nicht die des Cerbo GX. Das hat mit 2 Pylontech Akkus zerstört...)

1673966989701.pngIch habe auch mal Die RC Version 3.00 ausprobiert. Selbes Problem.


Weiß einer warum das so ist?

cerbo gx
1673966894557.png (16.3 KiB)
1673966989701.png (9.6 KiB)
1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

daniel20222 avatar image daniel20222 commented ·
Haber zwei 150/85 VE Can in Betrieb zwar als Smart Solar und bis jetzt hatte ich mit noch keiner Firmware Probleme. Wie von Matthias schon geschrieben hat wurden die Spannungen in jedem angeschlossenem Gerät separat eingestellt.
0 Likes 0 ·
2 Answers
Matthias Lange - DE avatar image
Matthias Lange - DE answered ·

Sollte so natürlich nicht sein, könnte ich aber so auch noch nicht beobachten.

Aber aus dem Grund sollte man auch immer in allen Geräten die richtigen Spannungen einstellen, damit bei Ausfall der Steuerung die Geräte nach ihren internen Werten arbeiten und den Akku trotzdem nicht Überladen/zu tief Entladen.

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

rkoh avatar image rkoh commented ·
Ja, die Einstellungen habe ich jetzt auch noch einmal im MPPT angepasst, allerdings erst nach dem Problem :-(
0 Likes 0 ·
rkoh avatar image
rkoh answered ·

Danke für eure Antworten.
Ich habe nochmal ein wenig gesucht. Es gibt 2 verschiedene Versionen eines MPPT 150/85 mit CAN Bus. Ich habe noch das "alte" Modell (siehe Bild) Habt ihr auch dieses modell oder die neueren?

1674069745171.png



1674069745171.png (175.7 KiB)
4 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Die Variante ist schon lange EOL und ist nicht mit DVCC kompatibel.

https://www.victronenergy.com/media/pg/Cerbo_GX/de/dvcc---distributed-voltage-and-current-control.html#UUID-137722ab-6d45-db8c-47f7-581403ef7d9a

"Ältere VE.Can MPPT-Solarladegeräte (mit dem Bildschirm) können nicht verwendet werden: sie unterstützen die neuen Kontrollmechanismen nicht."

0 Likes 0 ·
rkoh avatar image rkoh Matthias Lange - DE ♦ commented ·

Hallo Matthias,
Danke für die Antwort und den Link.

bis zu der Version 2.82 hat das wunderbar funktioniert. Das ist ein wenig frech einfach ältere Hardware per Software-Update auszuklammern. Ich habe vor ein paar jahren extra dieses damals (teuerste) Top-Modell gekauft, um langfristig etwas zu haben... vertan, vertan...

Auf der Seite deines Links steht, dass eine Warnung ab der Version 2.40 ausgegeben wird. Diese habe ich nie erhalten.

Es kennt wahrscheinlich keiner den "internen Konfigurationswert" um die Unterstützung für die älteren Geräte wieder zu aktuvieren, oder?

0 Likes 0 ·