Hallo beisammen,
ich hab 18 kWp Solar mit 6 Strängen, da dran 3x MPPT RS 450/100 48 Volt
dahinter dann mit 48 Volt 2 Batterien mit je 9,6 kWh also 19,2 kWh und je 150A, also 300A.
an den 48 Volt hängen noch 3 Multiplus II 3000/48 als Drehstromnetz.
Alles offgrid ohne Netz mit einer Venus GX.
Funktioniert soweit tadellos.
Da es im Winter immer bissle eng ist, würde ich gern noch bissle Solarfläche dazubauen
und nochmal einen zusätzlichen MPPT TS 450/100 48 Volt verbauen mit zusätzlichen 6000 kWp.
Jetzt ist die Frage ob in dem Fall die Faktor 1.0 Regel zum Tragen kommt oder nicht ?
Für mein Verständnis würde ich vermutlich in den MPPT RS den maximalen Ladestrom von 100A auf 75A runtersetzen, damit überschreite ich dann nicht den maximalen Ladestrom von 300A der beiden Batterien, falls ich keine Energie dahinter entnehme.
Was mir schon aufviel mit den 3 MPPT RS im Sommer wenn die Batterien fast voll waren, dass der eine oder andere MPPT RS dann runtergeregelt hat und die Ausgangsleistung quasi abgeschaltet war.
Danke für einen Tipp.
Gruß Thomas