question

mrtom avatar image
mrtom asked

von Kostal zu Victron - brauche Hilfe

Hallo,

ich bin neu hier und benötige Hilfe.

Ich habe eine PV Anlage, 2 Strings (Ost / West) mit jeweils 8 Modulen (á 400Watt). Diese sind aktuell an einen Kostal Plenticore Plus 5.5 Wechselrichter angeschlossen. Überschüssiger Strom wird eingespeist.

Nun möchte ich gerne wechseln um mit einem anderen Hybrid-Wechselrichter auch eine Batterie (bei Kostal nur BYD und LG möglich und sehr teuer) laden mit dem Überschuss.

Ich würde einen Multiplus 2 - 48/5000 nehmen. Da ich hiermit laden kann, dazu brauche ich noch den Smartmeter von Victron. Richtig?

Brauche ich noch etwas?

Zum Aufbau: Module an den Multiplus und Batterie an den Multiplus und Multiplus an den Stromzähler. Auch richtig?


Habe bisher immer nur aufbauten gesehen die zusätzliche Laderegler von Victron mit verbaut hatten.

Multiplus-II
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

2 Answers
ojack avatar image
ojack answered ·

Meine Empfehlung wäre den Plenticore nicht zu ersetzen, sondern mit einem Multiplus zu ergänzen.

Ein Multiplus 3000 kann den Akku mit etwa 1,7kW laden. Der Multiplus 5000 schafft 3,4kW.

Du bräuchtest so nur einen Multiplus 3000 oder 5000 und einen Netzzähler EM24. Dazu eine Batterie z.B. Pylontech und ein Victron GX zur Steuerung. Das GX gibt es esnweder intern im Multiplus oder extern als Cerbo GX. Wenn du mit Linux etwas anfangen kannst, dann geht auch ein Raspi als GX.

Als Lektüre würde ich dir vorab dringend das ESS Handbuch von Victron empfehlen.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

mrtom avatar image
mrtom answered ·

Danke für deine Antwort. Aber wieso den Plenticore beibehalten. Der ist mein Wechselrichter und ein Multiplus 5000 ist doch genau das gleiche ( nur mit Lademöglichkeit für den Akku)


1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

ojack avatar image ojack commented ·
Nein. Der Multiplus ist genau genommen ein Batterieladegerät/-Wechselrichter. Er wird erst zusammen mit separaten mppt Ladereglern zum PV Wechselrichter.

Wolltest du auf Multiplus umsteigen bräuchtest du für deine 6,4kWp einen oder gar zwei mppt rs 450/100 und eher min. 2x Multiplus 5000, weil einer nur 4,6kVA wandeln kann. Für den Preis des mppt rs 450 und des zweiten Multiplus kannst du dir etwas anderes kaufen. Das wird nie wirtschaftlich, denke ich.