question

panicman avatar image
panicman asked

Victron Multiplus-2 erzeugt zu viel Leistung, AC-Lasten Anzeige zu hoch

Hallo Zusammen,

ich habe eine vorhandene Slaranlage mit GoodWe 6000 DT 3-Phasen WR ohne Akku.

Dazu habe ich jetzt ein Victron MultiPlus-II 48/5000/70 mit einem 14.4kWh Akku gekauft und ans Netz über AC-IN1 an L3 angeschlossen. Der Wechselrichter hängt natürlich auch direkt am Netz, dazu habe ich später auch noch mal eine Frage.

Weiterhin habe ich einen EM24 Energie-Meter, als Grid-meter, direkt hinter dem Zähler der Stadt hängen. Der Victron hat den ESS-Assistenten installiert und konfiguriert. D

Das BMS des Akku und und der EM24 sind korrekt mit dem Victron verbunden und zeigen auch korrekte Werte an, solange der Victron noch nichts einspeist:

1673545888651.png

1673546019447.png

Sobald der Victron aber als ESS arbeitet, passiert was ganz komisches, er zeigt auf einmal einen viel höheren Verbrauch an, vom Gefühl her addiert er das was er generiert noch mal dazu:

1673546069761.png

Der EM24 zeigt prinzipiell alles richtig an, aber auf der Verbrauchsseite stimmt es ganz und gar nicht. Auch schwankt die Leistung auf der Akku-Seite ziemlich hin und her, ich habe irgendwie das Gefühl er übersteuert und untersteuert andauernd. Die Leistung auf AC-IN wird auch korrekt angezeigt, hier bewegt sich nicht so viel:

1673547139410.png

Im Haus ist ganz sicher nichts dazu angegangen, ich bin alleine da, sobald man die Erzeugung wieder aus macht, ist wieder alles so wie vorher, verbraucht geht zurück auf ca. 550W auf allen 3 Phasen.

Auch bin ich mir nicht sicher was ich hier einstellen soll:

1673546885276.png

Vorher stand hier bei AC-IN 2: Generator. Ich habe allerdings überhaupt kein AC-IN2, zumindest nicht bei den Anschlüssen. Aber selbst wenn ich hier das aus mache, ändert sich nichts.

Was mache ich falsch, wie kann ich das korrigieren?

Grüße Jack

Multiplus-II
1673545888651.png (1.3 MiB)
1673546019447.png (887.3 KiB)
1673546069761.png (1.0 MiB)
1673546885276.png (1.3 MiB)
1673547139410.png (878.7 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

3 Answers
ojack avatar image
ojack answered ·

Ein einzelner Multiplus muss an L1. Entweder tatsächlich oder die Phasen müssen so versetzt durch den EM24 geführt werden, dass er "denkt", dass der Multi an L1 hängt.

2 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

panicman avatar image panicman commented ·

Vielen Dank! Werde ich probieren.

Woher weiss man das? Habe ich das in der Anschlussanleitung nirgends gesehen, habe ich das tatsächlich übersehen?
0 Likes 0 ·
Show more comments
panicman avatar image
panicman answered ·

Ok, die nächste Frage die ich habe:

Ich habe ja eine vorhandene Solaranlage mit GoodWe 6000 DT 3-Phasen WR. Wie bekomme ich den in den Victron rein? Habe schon versucht nach dem zu suchen, der Victron findet nichts.
Ich kann natürlich einen EM24 nehmen und den zwischen dem WR und dem Netz hängen. Die frage ist nur, wo schließe ich den dann an? Ich habe nur einen USB-Port am MP2. Oder gibt es da eine andere Alternative? Kann ich auch einen ET340 nehmen? Was sind das für zwei Anschlüsse vorne, ist das zufällig VE.BUS?

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

ojack avatar image ojack commented ·

Für den Wechselrichter würde ich einen ET340 nehmen. Man kann den Netzzähler EM24 im Menü auf ID2 umstellen. Dann können EM24 (ID2) und ET340 (ID1) gemeinsam an einem RS485 zu USB Kabel angeschlossen werden.


Changing the modbus address

1. Press the joystick down until until the display shows 'Pass'. The joystick on the right side on the

display, above the front selector).

2. Press the joystick down again and release immediately.

3. Press the joystick right several times until 'Address' appears. Press the joystick down. Now you

can adjust the address by pressing the joystick up and down. Set it to 2.

4. Press down again. 'Baudrate' appears.

5. Press down again twice. 'Address' appears again.

6. Press right until 'End' appears.

7. Press down. The display now shows measurements again.

Note that only one extra Energy meter can be added: the systems works only with address 1 (the

default) and 2.

1 Like 1 ·
panicman avatar image
panicman answered ·

Habe jetzt gestern den auf L1 umgelegt und jetzt funktioniert alles einwandfrei, muss nur noch den Zahler hinter den GoodWe Wechselrichter hängen und dann ist alles fertig. Vielen Dank!

index.jpg


index.jpg (64.6 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.