MuliPlus II 48-5000 - "AC Transferleistung" - Verständnisfrage

Moin Community,

habe eine Verständnisfrage zur "AC-Transferleistung" des MultiPlus II 48-5000-70/50.

Im Manual von Victron steht am Beispiel des 3k "32 A + 13 A = 45 A" am AC-out1 max:

1673124544395.png

Anhand des Beispiels würde ich nun ableiten, dass die Rechnung für den 5k so aussieht:

5000 / 230 = ~ 22 A .... und somit 50 A + 22 A = 72 A unter "PowerAssist" am AC-out1 abgeben kann ? Das wäre für die Bemessung eines Leitungsquerschnitts + FI und LS am AC-out1 schon nicht ganz uninteressant :-)

1673125161109.png

Oder ist mit "Transferleistung" von 50 A im Allgemeinen ein Summenstrom gemeint, dem es "egal" ist, wie er sich aufteilt (Bspw. 0 A am AC-In -> 50 A am AC-out1 .... oder 25 A am AC-In und 25 A am AC-out1 ... etc ... )

Dazu noch ein Wert von 9.000 Watt als "Spitzenleistung" (Kurzzeitlasten ... Einschaltströme... ?)

Wäre nett, wenn das jemand erklären kann - stehe da ein wenig auf dem Schlauch ... und was das für den Querschnitt der AC-In & Out1 Verkabelung bedeutet (AC-out1 mit 10 mm² und AC-In 6 mm² ?? )

Danke & Beste Grüße


Multiplus-II
1673124544395.png (150.1 KiB)
1673125161109.png (105.1 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

1 Answer
Matthias Lange - DE avatar image
Matthias Lange - DE answered ·

Die Spitzenleistung kann das Gerät weniger als 1sek, braucht man beim Querschnitt also nicht beachten.

Für den Querschnitt interessant ist nicht zwingend das was das Gerät kann, sondern das was du am Ausgang wirklich brauchst bzw. auch danach, was die Vorsicherung vom Energieversorger hergibt.
Brauchst da ja nicht mit 50A bzw 70A rechnen, wenn im HAK nur ne 35A Sicherung ist oder du selbst mit allen Verbrauchern gleichzeitig nur auf 40A oder so kommst.

Brauchst du in der geplanten Anlage wirklich 70A (16kW) auf einer Phase?

Wenn du die Leistung wirklich komplett ausreizen willst/musst, sollten das schon mind. 10mm² besser 16mm² für Ein- und Ausgang sein.

2 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

pv-willi87 avatar image pv-willi87 commented ·

Moin,

das mit der Spitzenlast hatte ich mir gedacht - danke für die Klarstellung.

Nein, natürlich brauche ich keine 16 kW auf einer Phase :-) Es geht mir in erster Linie um´s Verständnis der Victron-Datasheet-Angaben und dessen Abhängigkeiten. Will es "verstehen" ...

Also bräuchte man z.B. bei einem nord-deutschen Otto-Normal-Haus - mit 35 A Vorsicherung (z.B. NH oder SLS) pro Phase vorm Hauptschalter (400 V x 35 A = 13.600 W ; ~ 4.500 W pro Phase [Schieflastgrenze] ) den AC-In des Multiplus auch nicht größer als 35 A absichern ? ... so auch den Querschnitt der Zuleitung nicht überdimensional groß wählen - 6 mm² (je nach Leitungslänge und Verlegeart) sollten es also auch tun ?!


Um bei meinem Eingangs-Beispiel zu bleiben, könnte der 1 x MultiPlus II 48/5000/70-50 also per "PowerAssist" am AC-out1 die 35 A vom AC-In "durchreichen" und onTop noch "max." 22 A (AC) aus dem Akku invertiert ergänzen ? Also müsste mit "max." 57 A am AC-out1 gerechnet werden - Sinnhaftigkeit mal außen vor ... 6mm ² bei 57 A AC am Ausgang also etwas "dünn" ...

Danke & Grüße

0 Likes 0 ·
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ pv-willi87 commented ·
Wenn du ne 35A NH oder SLS hast, darf die Eingangssicherung des MultiPlus nicht größer sein.

Den Hauptstrompfad (also vom HAK über den MultiPlus bis zur UV der Endstromkreise) würde ich immer mit 10mm² machen.

Würde da jetzt nicht anfangen an 50€ Kabel zu sparen.

0 Likes 0 ·