Moin Community,
habe eine Verständnisfrage zur "AC-Transferleistung" des MultiPlus II 48-5000-70/50.
Im Manual von Victron steht am Beispiel des 3k "32 A + 13 A = 45 A" am AC-out1 max:
Anhand des Beispiels würde ich nun ableiten, dass die Rechnung für den 5k so aussieht:
5000 / 230 = ~ 22 A .... und somit 50 A + 22 A = 72 A unter "PowerAssist" am AC-out1 abgeben kann ? Das wäre für die Bemessung eines Leitungsquerschnitts + FI und LS am AC-out1 schon nicht ganz uninteressant :-)
Oder ist mit "Transferleistung" von 50 A im Allgemeinen ein Summenstrom gemeint, dem es "egal" ist, wie er sich aufteilt (Bspw. 0 A am AC-In -> 50 A am AC-out1 .... oder 25 A am AC-In und 25 A am AC-out1 ... etc ... )
Dazu noch ein Wert von 9.000 Watt als "Spitzenleistung" (Kurzzeitlasten ... Einschaltströme... ?)
Wäre nett, wenn das jemand erklären kann - stehe da ein wenig auf dem Schlauch ... und was das für den Querschnitt der AC-In & Out1 Verkabelung bedeutet (AC-out1 mit 10 mm² und AC-In 6 mm² ?? )
Danke & Beste Grüße