question

Manfred Schön avatar image
Manfred Schön asked

3Phasensystem mit MultiPlus II startet ohne Netz nur mit Akku nicht

Hallo


Ich habe mein erstes 3Phasensystem mit MultiPlus II inbetrieb genommen.

Läuft soweit gut. Aber das System startet ohne Netz nicht.

Die Akkus sind anschlossen und werden wenn das Netz ausfällt auch belastet ( MultiPlus arbeitet als Inverter )

Aber das System soll auch komplett ohne Netz zu starten sein.

Geht das nicht oder mache ich was falsch. Kann mir wer einen Tip geben.

Danke Euch.

beste Grüße

Mandi

multiplus in parallel
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

6 Answers
ojack avatar image
ojack answered ·

Woher bekommt das GX, also Raspi oder Cerbo seine Betriebsspannung? Um ohne Netz starten zu können müsste es sicherlich direkt aus der Batterie sein.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Manfred Schön avatar image
Manfred Schön answered ·

Hallo

Es gibt einen Cerbo GX und der hat immer Spannung.

Aber der hat doch damit nichts zu tuen ?

Das müssen die MultiPlus II doch selber managen ?


1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

ojack avatar image ojack commented ·
Stell bitte mal eine Skizze und genauere Beschreibung des Systems ein. Welche Batterien, bei Eigenbau welches BMS?
0 Likes 0 ·
Manfred Schön avatar image
Manfred Schön answered ·

Ich verwende nur Teile von Victron

entwurf-victron.jpg


entwurf-victron.jpg (780.4 KiB)
3 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

daniel20222 avatar image daniel20222 commented ·
Wie heißt das Programm um so etwas so darstellen zu können?
0 Likes 0 ·
Manfred Schön avatar image Manfred Schön daniel20222 commented ·
Hallo

Sorry hab Deine Frage gerade erst gelesen

Ich habe die vorgefertigten Zeichnen runtergeladen und mit Paint bearbeitet.

Also einfach die nicht benötigten Teile gelöscht und andere einfach kopiert.

Also eine dumme Lösung - schaut aber gut aus und geht schnell


0 Likes 0 ·
Manfred Schön avatar image Manfred Schön commented ·

Hallo

Ich habe es gerade testen lassen ( ich bin leider nicht Vorort )

Wir haben die 3 Multis komplett Stromlos gemacht

Haben dann nur die 54V draufgeschaltet

Die bei Multis sind alle Led dunkel und sie sind per VE.Bus nicht erreichbar

Der Cerbo GX ( ich bin mit einem WebBrowser "Remote Console on LAN" Online ) zeigt bei den Multis Verbunden Nein an.

Es scheint als ob die Multis gar nicht starten ?

Irgendwie kann ich mich dunkel erinnern zu können was gehört zu haben das die Multi so direkt nicht starten wenn nur DC anliegt ? Es sollte aber einen Trick oder Lösung geben ?


Danke Dir

beste Grüße

Mandi

0 Likes 0 ·
ojack avatar image
ojack answered ·

Also hängen alle Verbraucher am ACout1. Ist es ein ESS? Gibt es irgendwo PV?

Wie gehst du vor?

Wenn ich dich richtig verstehe soll die Ausgangssituation sein: Netzausfall, Multis off -> ACout1 off, Batterien sind voll und betriebsbereit. Also laufen nur BMS und Cerbo, 24V liegt an den Multis an, richtig?

Dann schaltest du die Multis nacheinander ein. Was genau passiert?

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Matthias Lange - DE avatar image
Matthias Lange - DE answered ·

Wo/wie schaltest du das System EIN/AUS?

Bei Systemen mit mehreren VE.Bus Geräte sollte man immer über einen Remote Befehl schalten (DMC, Remotekontakt oder über GX Gerät) nie die einzelnen Geräte schalten, die müssen immer auf I stehen nicht 0 oder II.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Manfred Schön avatar image
Manfred Schön answered ·

Hallo

Es ist keine ESS , Es gibt keine PV.

Ist Drehstrom am ACIN vorhanden sollen die Akkus geladen und die Verbraucher nach den Multis am ACout 1 daraus versorgt werden.

Fällt der Drehstrom aus sollen die Verbraucher nach den Multis aus den Akkus versorgt werden.

Es soll aber auch möglich sein das System ohne Drehstrom mit weggeschalteten Akkus durch aufschalten der Akkus die Multis als Inverter zu starten und die Verbraucher an ACout 1 versorgen.


Hintergrund : Es handelt ich um eine fahrbare Maschine die normalerweise mit Drehstrom versorgt wird. Wenn aber rausgefahren über den Akku betrieben wird. Kommt die Anlagen nun rausgefahren zum Stehen muss die Anlage auch auf Akkubetrieb neu zu starten sein um in den Drehstromanschluss reinfahren zu können.


Grundsätzlich funktioniert es auch. Bis auf den letzten Punkt.

Danke Euch für Eure Hilfen.

9 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Manfred Schön avatar image Manfred Schön commented ·

Hab ich vergessen :

Die Multis sind immer eingeschaltet.

Wird nun Spannung angelegt , egal ob Drehstrom oder ein Akku, so soll am ACout 1 Drehstrom rauskommen.

0 Likes 0 ·
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ commented ·

Wenn die Akkus getrennt werden schalten die Multis ja aufgrund von "Unterspannung" ab, vielleicht ist da der Wiedereinschaltwert zu hoch und die Multis starten deswegen nach dem anschließen der Akkus nicht wieder?

Zeigen die Multis oder das Cerbo irgendwelche Fehler?

Kannst du nach dem zuschalten der Akkus die Multis über das Cerbo bzw. das DMC mal aus- und wieder einschalten? Was passiert dann?

0 Likes 0 ·
Manfred Schön avatar image Manfred Schön commented ·

Die Multis sind immer eingeschaltet - Schalter auf 1

Wenn man an ACin1 Drehstrom anlegt starten diese auch.

Muss ich einen Start Command senden wenn ich starten will wenn nur die Akkus angeschlossen sind ? Wie kann ich dass machen ?

Ich habe den CerboGX per ModBus TCP angebunden



0 Likes 0 ·
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ Manfred Schön commented ·

Versuche es doch einfach erst mal direkt am Cerbo bzw DMC (ist im Plan ja auch angegeben).

Wenn das geht, kann man schauen ob/wie das über ModBus geht.

0 Likes 0 ·
Manfred Schön avatar image Manfred Schön Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Hallo


Danke . Kann es aber erst nächste Woche testen.

Komme diese Woche nicht mehr zur Anlagen.

Ich fürchte aber immer noch das der automatische Start im Akkubetrieb bei einem 3 Phasensystem gar nicht funktioniert ! Kann das sein ? Oder muss das schon gehen ?

0 Likes 0 ·
Manfred Schön avatar image Manfred Schön Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Hallo

Ich habe es gerade testen lassen ( ich bin leider nicht Vorort )

Wir haben die 3 Multis komplett Stromlos gemacht

Haben dann nur die 54V draufgeschaltet

Die bei Multis sind alle Led dunkel und sie sind per VE.Bus nicht erreichbar

Der Cerbo GX ( ich bin mit einem WebBrowser "Remote Console on LAN" Online ) zeigt bei den Multis Verbunden Nein an.

Es scheint als ob die Multis gar nicht starten ?

Irgendwie kann ich mich dunkel erinnern zu können was gehört zu haben das die Multi so direkt nicht starten wenn nur DC anliegt ? Es sollte aber einen Trick oder Lösung geben ?


Danke Dir

beste Grüße

Mandi

0 Likes 0 ·
ojack avatar image ojack Manfred Schön commented ·

Habe es gerade bei mir mal ausprobiert. ACin ausgeschaltet. An ACout hängt nichts außer einer einzelnen Schukosteckdose für Notstrom.

Dann Multis auf 0, dann Batterie aus, sodass auch der Cerbo off war. Etwa 2-3 Minuten gewartet.

Dann Batterie an und 2-3 Minuten gewartet damit Cerbo booten kann. Dann bei den 3 Multis die Schalter auf 1.

Quasi sofort sind Die 3 Multis auf Inverter gegangen und meine Notstromsteckdose hatte 230V. Also geht der Schwarzstart wohl doch.

Es ist allerdings ein ESS. Mppts etc kann ja keine große Rolle spielen, weil da gerade im Dunkeln ohnehin nichts kommt.

0 Likes 0 ·
Manfred Schön avatar image Manfred Schön ojack commented ·
Hallo


Habe ESS aktiviert und nun läuft es.

Danke

1 Like 1 ·
Manfred Schön avatar image Manfred Schön ojack commented ·
Hallo


Super - Danke

Das bestätigt mir das es funktionieren muss.

Es muss also bei mir noch was falsch sein.

Das muss ich dann nur noch rausfinden.

Werde morgen genau Deinen Ablauf bei mir auch testen.

0 Likes 0 ·