question

jens-tepper avatar image
jens-tepper asked

LiFEPo 280A EVE 16s Kabelquerschnitt

Moin Zusammen


baue mir gerade eine EVE 280A 16s Akku Daly 250A BMS, Neey aktive 4A Balancer, 250A Sicherung, Batterieschalter und Victron Shunt

Habe dazu eine simpele Frage.

Laut Kabelquerschnittstabelle müsste ich bei der Verkabelung 70mm² Kabel verwenden.

Meine Verbindungen von den Anschlussklemmen des Akkugehäuses zum Batterieschalter, zur Sicherung sind nur ca 10 cm.

Hier sollte 35mm² Querschnitt wegen der kurzen Längen eig. ausreichen oder?

Wie habt ihr es gemacht? Das BMS kann ja sowoeso keine 250 A.

Danke für euere Erfahrungen.

Lithium Battery
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

3 Answers
Matthias Lange - DE avatar image
Matthias Lange - DE answered ·

Kommt drauf an, welche Leistung du letztlich ziehen willst und wie lang die Leitung bis zum Verbraucher ist. Du musst den gesamten Leitungsweg betrachten.

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

jens-tepper avatar image jens-tepper commented ·
Von den Anschlussklemmen der Akuubox zu Verteilerschiene wollte ich 70mm2 nehmen. Von dort aus geht es auf 3x multiplus 2 3000er. Die Multis schaffen in der Spitze eh nur 9000Watt, wären ca 190 A kurfristig. Länge von der Akkubox zur Vereilerschiene ca 1m. Von den verteilerschienen zu den Multis zwischen 50 cm und 1,3m.
0 Likes 0 ·
tnt369 avatar image
tnt369 answered ·

Bei 250A Absicherung sind die 70mm² meiner Meinung nach das mindeste. Ich habe auch 250A und verwende 2x50mm². Und die werden schon gut warm bei 200A... Auch wenn die Leitungen kurz sind und frei ein der Luft sind. Sollten sie im Kanal liegen oder länger sein würde ich noch größere Querschnitte wählen.

Sollte die tatsächliche Last geringer sein dann können auch dünnere Leitungen verwendet werden. Allerdings muss dann auch die Absicherung auf die dünnere Leitung angepasst werden. Bei 35mm² würde ich max. mit 125A absichern.

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

jens-tepper avatar image jens-tepper commented ·
Alles klar danke für deine Meinung und Erfahrung. Werde dann alles mit 70mm2 verkabeln.
0 Likes 0 ·
steffen-graap avatar image
steffen-graap answered ·

Du schreibst das die MP zwischen 50cm und 1,3m Anschlusslänge haben.
Bitte schau die nochmals die Hinweise zum Anschluss von mehreren WR an. Diese findest du in folgenden PDF, Kapitel 4.7 auf Seite 38.
https://www.victronenergy.de/upload/documents/Wiring-Unlimited-DE.pdf

3 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

jens-tepper avatar image jens-tepper commented ·
Moin Steffen. Ja ist mir bekannt. Habe zu den MP´s 16mm2 hingezogen, bisher keine Probleme damit, sind allerding noch nie unter vollast gelaufen da erst Oktober installiert worden. Ich denke nicht das der Spannungsfall in bei einem unterschied von 80cm so gravierend ist, ich kann mir vorstellen das die internen MP toleranzen da eventuell sogar grösser sind.

Ich meine Victron wird es nicht umsonst in ihren Unterlagen schreiben, es sollte aber auch so ohne Probleme klappen. wir werden es im Sommer sehen.

0 Likes 0 ·
holger Bleckwehl avatar image holger Bleckwehl commented ·

Die Kabel sollten schon gleich sein... es geht dabei auch mehr um die gleichmässige Verteilung der Last... und dabei kommt es auf wenige Millivolt an.. (Zell-Balance)

0 Likes 0 ·
tnt369 avatar image tnt369 holger Bleckwehl commented ·
Das gilt aber nur wenn die MP's auf der gleichen Phase angeschlossen sind (also parallel). Im 3-phasen-Verbund als Einzelgeräte (nicht parallel) ist die Leitungslänge nicht so relevant.
1 Like 1 ·

Related Resources