Kabelquerschnitt / Absicherung MPPT 100/20

Hallo zusammen! Ich habe derzeit ein MPPT 150 / 45 sowie ein 250 / 60 im Einsatz. Bei beiden Geräten habe ich ein 2 x 25 mm2 Batteriekabel in Richtung Lynx angeschlossen. Nun brauche ich noch ein 100 / 20 welchen im Datenblatt mit 6 mm2 angegeben ist. Was für ein Kabel würdet ihr hier verwenden weil man im Internet meistens erst Kabel mit M8 Schelle bekommt ab 16 mm2 !? Auf den Bildern sehen die Anschlüsse des 100 / 20 ja sehr klein aus.


2. Frage: Der MPPT 100 / 20 verfügt ja am Gerät über eine 20er Sicherung. Bekommt dieser MPPT am Lynx dann keine Sicherung mehr oder welche Sicherung würde man hier noch einbauen ?!

Danke und LG TIMO

MPPT SmartSolar
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

5 Answers
daniel20222 avatar image
daniel20222 answered ·

Es passt Kabel bis 16mm2 in die Anschlüsse.

Da er „nur“ 20 Ampere macht ist das voll ausreichend und die Sicherung am Gerät reicht aus

Aber warum hast du so viele verschiedene MPPT‘s ?

6 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

timmay1986 avatar image timmay1986 commented ·

okay aber irgendwas muss ich ja dazwischen bauen im Lynx als "brücke" !?

Naja ich habe verschiedene Strings die unterschiedliche Anzahl an Modulen hat die müssen ja an einzelne MPPTs dran !?

String 1 = 6 Stück

String 2 = 3 Stück

String 3 = 2 Stück

0 Likes 0 ·
Show more comments
Matthias Lange - DE avatar image
Matthias Lange - DE answered ·

Je nach Leitungslänge nimm doch einfach 4mm² oder 6mm² und normale Ringkabelschuhe bzw. Stiftkabelschuh:
https://www.conrad.de/de/p/klauke-6504-ringkabelschuh-querschnitt-max-6-mm-gelb-1-st-1899176.html
https://www.conrad.de/de/p/klauke-715-stiftkabelschuh-4-mm-6-mm-teilisoliert-gelb-1-st-737710.html

Eine Sicherung sollte, um die Leitung bis zum Gerät zu schützen, immer so nah wie möglich an der Energiequelle sein.

12 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

timmay1986 avatar image timmay1986 commented ·
Also wir sprechen über 2,0 - 2,5 Meter für den MPPT 100/20 - Also vom LYNX Distributor -> MPPT 100/20 ... Ich würde halt das "größte" rein machen was passt. Laut Datenblatt passen ja 6mm2 rein ... Kann ich da nicht einfach eine 6mm2 Adernhülse richtung MPPT drauf packen? Aber was mach ich mit der anderen seite ich brauch ja etwas für die M8 Schraube zum drüber schieben!?
0 Likes 0 ·
timmay1986 avatar image timmay1986 timmay1986 commented ·
Und was für deine Sicherung setze ich dann am Lynx? die anderen haben 125 A meine ich
0 Likes 0 ·
timmay1986 avatar image timmay1986 timmay1986 commented ·

@Matthias Lange - DE diese könnte ich doch nehmen oder? M8 auf 6mm2


https://www.ebay.de/itm/282414072005?hash=item41c130c0c5:g:QfIAAOSwA79jRXi6&amdata=enc%3AAQAHAAAA4Mrqf4hgQPdPhomkknexu0Ec7GGx1Af3JfD7PBbdeY3p%2F0chIV9efKFiaXPqNR8hBtc8t4W2beBnLkBmk%2B5p6MRPBkBg30KqHwz5lIMAEO6TN9RX41sjxLHi4JBXpIT1qEc08ZlcfW7GvMEstRPj4A0hRxsDRietpLJqGoqpFndspgFBWQ6HHxNICVXhoKSJBFbUsJIPH13KJz2ayE9olDLHdp2Dpcdtdn4OPj%2FKGtkzJ3klp2y4xsQ%2B1d3kFDRzdyKCC8A5pFjb%2BTukpGBrPMD4NY6emRFpuEs67%2Bep2MjZ%7Ctkp%3ABk9SR6jPjbWqYQ

0 Likes 0 ·
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ timmay1986 commented ·

Ich habe die passenden Teile doch schon verlinkt oder gehen die Links nicht?

Sicherung ist nicht ganz so einfach, die kleinsten Mega-Fuse sind glaube ich 60A und damit noch viel zu groß für einen 100/20. Es gibt glaube ich aber auch Adapter von Mega-Fuse auf die normalen KfZ Sicherungen.

0 Likes 0 ·
timmay1986 avatar image timmay1986 Matthias Lange - DE ♦ commented ·
@Matthias Lange - DE Doch die Teile habe ich gesehen aber ich versteh nicht ganz wieso du so einen "Dünnen" Stift dort an dem MPPT anbringen willst wenn du doch auch einfach mit einer 6mm2 Adernhülse da rein kannst? Hast somit ja mehr Querschnitt angelegt. Das war eher eine Nachfrage :D
0 Likes 0 ·
timmay1986 avatar image timmay1986 Matthias Lange - DE ♦ commented ·
@Matthias Lange - DE - mal eine Dumme Frage ... selbst wenn ich am Lynx eine 125A Mega Fuse dran packe hat der MPPT ja selber eine 20A verbaut... sprich das schlimmste was mir ja passieren kann ist das die 20A "Autosicherung" kaputt geht korrekt? Weil dann würde ich mir den Stress garnicht antuen.
0 Likes 0 ·
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ timmay1986 commented ·
6mm² mit Aderendhülse bekommst du nicht in die Klemmen.

Mit Aderendhülse passt da gerade so 4mm² rein.

Daher die Stiftkabelschuhe oder du machst es ohne Aderendhülse.

Die Sicherung am MPPT schützt aber nicht die Leitung vom Lynx bis zum MPPT, mit einer 125A Sicherung im Lynx kann dir bei einem Kurzschluss die Leitung abfackeln, da die Sicherung nicht oder nicht schnell genug auslösen könnte.

0 Likes 0 ·
timmay1986 avatar image timmay1986 Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Okay verstehe - wäre eine 40A wie @Steffen Graap es schreibt eine Alternative ?
0 Likes 0 ·
timmay1986 avatar image timmay1986 Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Ich habe das Gerät soeben erhalten - jetzt versteh ich was du meinst ... wenn du vorher die Anschlüsse vom MPPT 250 kennst dann ist das Dingen ja nen Spielzeug .... :-D
0 Likes 0 ·
timmay1986 avatar image timmay1986 Matthias Lange - DE ♦ commented ·

@Matthias Lange - DE hast du hier nochmal einen konkreten Umsetzungsvorschlag? Ich habe nun alles da und stelle mir nun die Frage wie ich das 6mm2 an den Lynx angeschlossen bekomme. :-/

0 Likes 0 ·
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ timmay1986 commented ·

Was ist denn jetzt "alles" ?

Wenn du die von mir verlinkten verlinkten M8 Ringkabelschuhe und eine passende Mega-Sicherung hast, verstehe ich nicht genau, wo da jetzt das Problem sein soll?!

@timmay1986

1 Like 1 ·
timmay1986 avatar image timmay1986 Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Ist bereits erledigt. Danke.
0 Likes 0 ·
steffen-graap avatar image
steffen-graap answered ·

Ich hab am 100/20 8mm² von Fraron.de, die machen dir da auch 8mm Ringkabelschuhe ran. Abgesichert habe ich sie im Lynx mit 40A. Gibt es aber nicht von Victron, hab sie bei Amazon (Offgridtec) gekauft.

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

timmay1986 avatar image timmay1986 commented ·
Danke für die Info kannst du die Sicherung mal Posten?
0 Likes 0 ·
steffen-graap avatar image
steffen-graap answered ·

Man kann einfach bei Amazon die Suche benutzten und dort "MEGA Sicherung 40A" eingeben.
Aber damit du dich nicht überanstrengst hier der Link:
https://www.amazon.de/Offgridtec-5er-Set-MEGA-Fuse-Sicherung/dp/B08WL9X6LY/ref=sr_1_3?crid=24M1O32UJFHV1&keywords=mega%2Bsicherung%2B40a&qid=1672232184&quartzVehicle=1480-11996&replacementKeywords=sicherung%2B40a&sprefix=%2Caps%2C90&sr=8-3&th=1

9 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

timmay1986 avatar image timmay1986 commented ·
So eine Freundlichkeit wünscht man sich immer :-D danke für deine außerordentliche Hingabe .. P.S. es geht hier nicht um Faulheit sondern darum die "RICHTIGE" Sache zu finden. Erst denken dann dumm rum labbern - danke.
0 Likes 0 ·
timmay1986 avatar image timmay1986 commented ·
Die Sicherungen sind nur für 12 V und 24 V Systeme - ich habe jedoch ein 48 V System
0 Likes 0 ·
steffen-graap avatar image steffen-graap timmay1986 commented ·

Moderator Edit: Ich habe mal die nicht ganz so netten Zeilen gelöscht.
~ Matthias


https://www.amazon.de/VEXUNGA-Sicherung-Schraubsicherung-Hochstromsicherung-Streifensicherung/dp/B0BLNPL5Y8/ref=sr_1_3?crid=1Z7P5LQPOVXEX&keywords=mega%2Bsicherung%2B48v%2B40a&qid=1672316299&quartzVehicle=1480-11996&replacementKeywords=sicherung%2B48v%2B40a&sprefix=mega%2Bsicherung%2B40a%2Caps%2C97&sr=8-3&th=1

1 Like 1 ·
daniel20222 avatar image daniel20222 steffen-graap commented ·
Sehr gut. Sind ja hier nicht im

Kindergarten sondern um uns gegenseitig zu helfen!!!

0 Likes 0 ·
steffen-graap avatar image steffen-graap daniel20222 commented ·

Ich helfe gerne, wenn aber jemand es nicht schafft, eine einfache Suchfunktion zu benutzen, dann muss er sich auch nicht über solch ein Kommentar wundern. Und das hat nicht mit Kindergarten zu tun. Gerade bei so einfachen Dingen wie ein bestimmtes Bauteil bei einem Händler zu finden, sollte jeder der ein Solaranlage aufbauen will, können. Zumal ich ja bereits im Post mit dem ersten Link auf die Möglichkeit einer Suche hingewiesen habe, er hätte lediglich seine gewünschte Spannung zu den Suchparameter hinzufügen müssen.
Aber scheinbar lassen einige Mensche lieber unentgeltlich andere für sie arbeiten, ich werde solchen Menschen nicht mehr helfen, wenn man seinen Humor nicht mal mit einbringen darf.

1 Like 1 ·
daniel20222 avatar image daniel20222 steffen-graap commented ·
Hast ja Recht nur war die Wortwahl etwas misslungen.
0 Likes 0 ·
timmay1986 avatar image timmay1986 steffen-graap commented ·
Niemand hat DICH um DEINE Hilfe gebeten... dann antworte so "faulen" Menschen doch nicht. Unfassbar.
0 Likes 0 ·
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ daniel20222 commented ·

Auch wenn die Wortwahl vielleicht nicht optimal war, muss ich Steffen da schon gewissermaßen zustimmen.

Wir helfen hier alle auf freiwilliger Basis und da kann man auch mal ein bisschen Eigeninitiative erwarten, vor allem wann um so etwas einfaches geht wie mal eine Suchfunktion eines Onlineshops oder einfach Google zu nutzen.

Man kann mit dem gefundenen Ergebnis hier ja durchaus noch mal nachfragen ob es das Richtige ist, aber nicht selbst erst mal ein paar Sekunden zu suchen...

Das bezieht sich jetzt nicht speziell auf timmay, sondern ist allgemein gemeint.
Viel zu oft lassen sich die (vermeintlichen) Probleme mit einer kurzen Suche in der Community, bei Google oder oft auch einfach mit einem Blick ins Datenblatt/Handbuch lösen.
Des weiteren müssen wir hier auch viel zu oft erst mal (zum Teil mehrfach) nachfragen aus welchen Komponenten das System besteht und wie diese Konfiguriert sind ("Mein Victron geht nicht! Warum?"). Manche Nutzer lassen sich jede Info einzeln aus der Nase ziehen, das führt über die Dauer nun mal leider auch zu Frust bei den aktiven Helfern, die hier in ihrer Freizeit(!) helfen.

Hier muss ich mich hiermit, und ich denke das kann ich auch im Namen von Victron tun, bei allen aktiven Helfern hier bedanken.
Vor allem bei @Steffen Graap @Netrange und @MaHa (auch wenn wir nicht immer einer Meinung sind ;) )
Die Anzahl der Nutzer bzw. der Fragen hier in der Community sind in den letzten Monaten stark angestiegen, vor allem die deutschsprachigen, daher auch der extra Bereich für "uns".

So aber genug davon, ich musste mir hier mal ein bisschen Luft machen, aber es ist immer noch Weihnachtszeit und ich wünsche euch allen noch ein paar ruhige Tage und einen guten Rusch bevor es dann im neuen Jahr wieder mit dem alltäglichen "Wahnsinn" weiter geht.

0 Likes 0 ·
daniel20222 avatar image daniel20222 Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Das stimmt schon und es sind immer gute Ratschläge und Antworten.


0 Likes 0 ·
timmay1986 avatar image
timmay1986 answered ·

Man merkt das hier diverse Leute den Sinn meiner Antwort überhaupt nicht verstanden haben. Erst schmeißt du hier irgendeine Aussage mit einer Sicherung raus die überhaupt nicht in das Konstrukt passt und wenn man was sagst pöbelst du die Leute noch an.

Ich bin selbständiger IT Dienstleister seit über 12 Jahren mit 10 Mitarbeiter da brauch ich mir von dir nicht erzählen lassen das ich zu blöd wäre eine Suchfunktion zu bedienen.

Es geht darum das ich der Typ Mensch bin der gerade in solchen Ampere Bereichen gerne einmal mehr Nachfragt und sich vergewissert. Ich möchte das die Anlage am Ende normal läuft und natürlich auch abgenommen werden kann.

Mir brauch hier sicher niemand was schenken - ich habe bei über 30 Elektrikern versucht einen Termin zu bekommen damit ich das hier NICHT selber machen muss nur leider ist es in diesem Land nicht möglich einen Auftrag in diversen Bundesländern zu vergeben. Echt unglaublich was sich manche Leute ohne Hintergrundwissen des Projekts an Überheblichkeit raus nehmen.

Überdenkt mal eure Aussagen - ansonsten solltet ihr euren Account in einem FORUM lieber mal abmelden dann seid ihr in einer solchen Funktion nicht richtig aufgehoben.

Echt unfassbar.

Moderator Edit: Ein paar unangemessene Wörter gelöscht/geändert.
~ Matthias

2 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ commented ·

Nanu, was soll das denn jetzt?

Erst meldest du den Kommentar von Steffen als beleidigend und jetzt bist du selbst nicht besser, dann kann ich mein Edit von seinem Kommentar auch wieder rückgängig machen.

Kommt mal alle wieder runter hier.

Das es seit etwa Anfang Corona die Nachfrage nach PV und ESS gestiegen ist sollte allgemein klar sein und das es seit Ukraine nochmal einen deutlichen Anstieg gab, sollte auch jedem klar sein.
Leider findet man nicht im gleichen Maße neues gutes Personal um die vielen Anfragen zeitnah bedienen zu können.
Bei uns liegen die Bearbeitungszeiten momentan z.B. auch bei etwa 2-3 Monaten.

Wer sich jetzt anfängt mit dem Thema zu befassen muss leider damit leben, das es länger dauert, oder es eben selber machen, was wir hier in der Community durch eine deutlich gestiegene Anzahl von Seitenaufrufen und Fragen zu spüren bekommen.
Das dass durch die immer wiederkehrenden gleichen Fragen und "Problemen" bei den Helfern auch zu gewissem Frust führen kann, habe ich in dem andern Kommentar ja schon versucht zu erläutern.

PS: habe auch weiter oben noch mal was zu deiner Nachfrage etwas geschrieben.

1 Like 1 ·
timmay1986 avatar image timmay1986 Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Wie du es sagt lassen wir es gut sein bringt eh nichts sich aufzuregen. Danke für deine Hilfe.
0 Likes 0 ·