question

kladz avatar image
kladz asked

Câblage batterie sur MPPT

Bonjour,

J'ai un MPPT 250/60 TR, faut-il sertir les câbles de 25mm2 dans les borniers batterie du MPPT ?

Si oui avec quel type de connecteur ?

Merci

MPPT Controllers
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

3 Answers
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) avatar image
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

les bornes sont pour du 35² max donc pas besoin de cosses sur cet appareil !

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

kladz avatar image
kladz answered ·

Merci, donc fils dénudés directement dans le bornier c'est bien cela ?

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) avatar image
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

Cela dépend du nombre de brins, mais au pire un embout de câble peut être pas mal !!!

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.