Konfiguration AC-Stromsensor - Einzelphase - max. 40 A an Multiplus ii

Hallo Zusammen,

Vorab: Ich hab in der Wohnung nur eine Phase... Fragt nicht mich Fragt den Vermieter :P

Ich habe eine Multiplus ii als ESS System Laufen(nur an AC in angeschlossen). Mit dem https://www.victronenergy.de/accessories/current-transformer-for-multiplus-ii messe ich am Netzverknüpfungspunkt also direkt Hinter dem Zähler. Das Klappt. Netzverknüpfungspunkt wir mit der Batterie auf Null gehalten. Nun wollte ich auch Solar sichtbar machen.

Dann habe ich an AUX 2 den https://www.victronenergy.de/accessories/ac-current-sensor angeschlossen. Den habe ich, da ich eine 2,87kWp Anlage an einem 2,5kW Wechselrichter habe, als 3kW Konfiguriert. Also nur Pin1 oben, an Aux2 und da der PC Wechselrichter mit im Verbrauchspfad hängt als AC-Ausgang Konfiguriert.

Nach dem Neustart vom Venus OS wird er mir auch in der Übersicht angezeigt. Leider IMMER mit 0 Watt.

Wenn ich jetzt den Zweipoligen Stecker am ac-current-sensor abziehe Bekomme ich in der Remote Console auch die Maximale Leistung (~4500Watt) angezeigt. Sobald ich den rein stecke 0 Watt...

Ich hab auch bei dem Miesen Wetter (PV bringt ca. 200 Watt) zu Testzwecken noch meinen Eierkocher mit ein paar Hundert Watt durch den ac-current-sensor laufen lassen... Ich kann auch am Ausgang des ac-current-sensor eine Veränderung der Spannung messen, beim Umschalter der Dipschalter verändert sich der innenwiederstand aber in der Remote Console bekomme ich die PV-Leistung trotzdem nicht angezeigt.


Wo ist der Fehler oder wie werden die Daten von dem Sensor übertragen? Strom, Spannung Widerstand?


vielen dank für eure Mühe :)

Multiplus-II
1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Kannst du mal eine Skizze und ein paar Bilder machen, wie alles verklemmt ist?

Du schreibst, der MultiPlus ist nur am AC IN abgeklemmt, dann muss der Stromsensor für den PV Wechselrichter aber auch auf AC IN konfiguriert werden.

0 Likes 0 ·
2 Answers
fring00 avatar image
fring00 answered ·

Hallo

Die Einbindung des Sensors ist eine nervige Angelegenheit.

Die Anleitung von Victron ist mehr als schwach.

Ich habe es am Temperatureingang probiert-nichts, dann auf AUX1 auch nichts.

Dann habe ich gewartet.

Am nächsten Tag wurde der Sensor plötzlich angezeigt.

Jetzt ist er wieder verschwunden.

Die Technik nervt.

Zu deinem Problem:

Hast du über den MK3-Adapter mit der Victron-Software den Sensoreingang entsprechen programmiert?

Dazu musst du den speziellen Assistenten für den AC-Sensor laden.

Damit kannst du dann die entsprechenden Einstellungen vornehmen.

Viel Erfolg

Wolfgang

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

fring00 avatar image
fring00 answered ·

Hallo Adrian

Hast du dein 0 W Problem lösen können?

Ich habe jetzt das selbe Problem.

LG