question

biggi12 avatar image
biggi12 asked

Victron 3 Phasen ess multi 3000 lädt nur bis 65%

Hallo ,


Bin neu in der ganzen Thematik ess . Habe ein 3 Phasen victron multi 3000 48v system. AC in angeschlossen kein AC OUT angeschlossen ( kommt noch). 2 Batterie Packs mit jeweils 302ah und jbd BMS an Venus os. Soweit Funktioniert alles. Nur werden die Akkus auf max. 65% ( 54.4 v) geladen. Habe "im geladenen Zustand halten" eingestellt. Der multi geht in absorbation ab 54.4 v. Im multi habe ich bei absorbation schon auf 56v gestellt aber ohne Ergebnis. Das BMS hab ich auch konfiguriert. Wo liegt der Fehler?





screenshot-2022-12-19-21-45-10-29-40deb401b9ffe8e1.jpg

screenshot-2022-12-19-21-45-10-29-40deb401b9ffe8e1.jpg



img20221219135548.jpgimg20221219135548.jpg

victron community
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

4 Answers
netrange avatar image
netrange answered ·

Da du 16 Zellen hast, beginnt dein Balancing laut BMS Einstellung bei 54,4 Volt. Das wurde dann aber eine ganze Weile dauern.

Hast du DVCC aktiviert ?

3,6V pro Zelle um 100% zu melden ist auch ordentlich ! Eventuell diesen Wert für die Meldung testweise mal kleiner machen.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

biggi12 avatar image
biggi12 answered ·

Ja dvcc ist aktiviert. Original Einstellung für 100% waren 3,5 v. Das balancing startet im Original bei 3,2 v. Haben das nur verändert weil er nicht weiter geladen hat. Vorher ist er bei 75 % stehen geblieben. Laut Datenblatt Akku. Hat er ein Arbeitsbereich von 3 - 3,65 v.

2 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

netrange avatar image netrange commented ·

Wenn du den Zellen die Zeit gibst und da nichts mehr reingeht und deine Zellen sind "zufrieden" hast du deine 100% !

Hauptsache das Balancing fand beim Einbau auch mal ordentlich statt ist doch alles gut .

Was steht denn im DVCC drin ?


0 Likes 0 ·
biggi12 avatar image biggi12 netrange commented ·

Hab nichts verändert bei dvcc.


screenshot-2022-12-19-22-59-43-99-40deb401b9ffe8e1.jpg

0 Likes 0 ·
biggi12 avatar image
biggi12 answered ·

Hier Mal das Datenblatt des Akkus.

Datenblatt Akku.pdf


datenblatt-akku.pdf (656.4 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

stefan-mandl avatar image
stefan-mandl answered ·

Hallo Biggi,

Ich verwende das gleiche BMS und denke ich habe die Lösung. Bei diesem BMS wird der sog. DBus-SerialBattery Treiber verwendet den du anpassen musst. Dieser "sticht" alle alle anderen Einstellungen im Multiplus und BMS. Lies dir bitte das mal durch und ändere deine Einstellungen.

https://github.com/Louisvdw/dbus-serialbattery/wiki/Features

Du hast zwei Datein zum ändern:

In der utils.py kannst du die Ladespannungen pro Zelle anpassen.

In der battery.py die Ladeströme Abhängig vom SOC


Ich muss aber komischer Weise meine RPI zweimal starten bis die Änderungen wirksam werden!

Wenn Fragen sind einfach melden, bin aber auch noch dabei das ganze "Spielerisch zu entdecken"


Mfg Stefan

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Related Resources