question

stromhamster avatar image
stromhamster asked

SmartSolar MPPT 250/70-MC4 Max Spannung Panelverkabelung

Ich finde für den 250/70 keinen Hinweis ob die Max Spannung von 250V am Eingang pro String oder für beide Anschlüsse in Summe gilt.

Habe 8 x

Nennleistung 405 Wp
Spannung Max. (Vmpp) 31,0 V
Strom Max. (Impp) 13,07 A
Leerlauf Spannung (Voc) 37,0 V
Kurzschlussstrom (Isc) 13,93 A


Wenn ich je 4 Module in Reihe auf jeweils einen Eingang lege bleibe ich bei Vmpp unter 250V aber Voc bei 296V !

overvoltage
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

1 Answer
Matthias Lange - DE avatar image
Matthias Lange - DE answered ·

Auf 296Voc würdest du kommen, wenn du die 8 Module in Reihe schaltest, du hast doch aber nur 4 in Reihe und das 2x parallel, also hast du 148Voc.
Die MC4 Anschlüsse sind intern zusammengeführt.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.