question

wulli avatar image
wulli asked

ESS 3Phasen mit USV und ATS mit Bestandssolaranlage

Hallo zusammen,

ich möchte mir ein dreiphasiges ESS aufbauen. Eine Photovoltaik Bestandsanlage ist seit circa 9 Jahren in Betrieb und soll integriert werden.

Wechselrichter: Tryple Lynx + 3phasen

PV: 5,5Kwp

3x MultiplusII 48/ 3000/ 35

Die Akkus sollen im Januar kommen

1xEM24

Die Anlage wollte ich Netzseitig folgendermaßen zusammenschalten. Wäre das in Ordnung, habe ich etwas vergessen? Übersichtshalber habe ich nur eine Phase eingezeichnet.


pc140001.jpgIm Normalbetrieb sollen die Multiplusse und die PV netzparallel arbeiten. Die Last wird ebenfalls durch den ATS netzparallel geschaltet (ATS1A und ATS2B).
Im Wartungsbetrieb (F3 Offen) wird die Last mit ATSII auf B geschaltet. Die PV bleibt netzparallel.

Bei Netzausfall wird durch ATSII auf den Multiplusanschluss für Critical Loads geschaltet. Die PV über ATSI ebenfalls an diesen Anschluss gelegt. Die Leistung des PV inverters muss dann gegebenenfalls über den Frequenzshift geregelt werden.
„Der Wechselrichter drosselt die Ausgangsleistung, wenn die Netzfrequenz 50,2 Hz überschreitet. Die Drosselung erfolgt mit einer Rate von 40 % pro 1 Hz. Wenn die Frequenz
51,5 Hz erreicht, wird der Wechselrichter vom Netz getrennt. Wenn die Frequenz unter 51,5 Hz
abfällt, wird der Wechselrichter wieder ans Netz angeschlossen und erhöht die Leistung wieder
auf dieselbe Rate wie bei der Drosselung.

Besten Dank
Rainer

ESS
pc140001.jpg (97.4 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

1 Answer
Matthias Lange - DE avatar image
Matthias Lange - DE answered ·

Warum so kompliziert? Warum nicht immer alles durch die MultiPlus durch auf die Verbraucheranlage?

3 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

wulli avatar image wulli commented ·

Erstmal danke für die schnelle Antwort.

Wenn ich die Netzspannung mit L3 z.B. für Wartung oder so vom Netz nehme wollte sollten die Lasten automatisch am Netz weiterbetrieben werden. Ebenso bei unvorhergesehenem Ausfall der Multiplusse.
Mit dem 2. ATS wollte ich die vorhandene PV-Anlage wahlweise automatisch oder von Hand wahlweise netzparallel oder an AC out1 legen. Wenn das alles Blödsinn ist lasse ich mich auch gerne belehren. Ich verlass mich auf eure Erfshrungen.
Liebe Grüße
Rainer

0 Likes 0 ·
Show more comments