Victron Multiplus 2GX keine Anzeige der AC-Last

Hallo,

beim Multiplus 2-GX ,normalerweise im Inselbetrieb, wird beim Anschluss eines Generators an AC IN1 die zugeführte Leistung weder auf dem Dashboard noch auf der Remote-Konsole angezeigt,s.Bild 01. Auch unter der Remote Konsole unter Multiplus AC IN 1 wird nur der Spannungswert angezeigt.s.Bild 02. Bei VictronConect wird der Wert unter AC Ausgang 01 angezeigt.s.Bild 03.

Die Batterie wird wie es auf dem Bild 01 zu sehen, jedoch geladen.

Softwarestände sind alle Aktuell.

Alles schon recht mekwürdig.

Bild 01

bild-01.jpeg



Bild 02

bild-02.jpeg

Bild 03

bild-03.jpeg

ac
bild-02.jpeg (117.5 KiB)
bild-03.jpeg (177.1 KiB)
bild-01.jpeg (141.2 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

5 Answers
netrange avatar image
netrange answered ·

Einmal Strom und einmal Spannung ... schon komisch

Eventuell ist der Spannungsbereich von 222V zu gering und müsste über VE Configure anders definiert werden?


Mache doch mal bitte ein Download deiner VE-Configure Einstellungen über das VRM Portal und stelle diese rein.


6 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

mibasb avatar image mibasb commented ·

Der Spannungsbereich sollte nicht für die fehlenden Anzeige verantwortlich sein.Geladen wird ja. Der Multiplus tut nur das Verhalten falsch interpretieren.

0 Likes 0 ·
netrange avatar image netrange commented ·

Firmware vom Multi ist aber nicht die neue 500 ?

0 Likes 0 ·
mibasb avatar image mibasb netrange commented ·

DOCH ist die neue 500 .

firmware.jpeg

0 Likes 0 ·
firmware.jpeg (102.0 KiB)
netrange avatar image netrange commented ·

dann mache mal bitte ein Downgrade auf die alte.

Bei der 500 ist noch bisschen Sand im Getriebe und es gibt laut Liste keinen "wirklich" guten Grund für das Upgrade

0 Likes 0 ·
mibasb avatar image mibasb netrange commented ·

und wo bitte gibt`s die Firmware zum Downgrade?

0 Likes 0 ·
daniel2022 avatar image daniel2022 mibasb commented ·
Ich hatte es bei einer früheren Version. Hatte es geschafft beim erzwingen der Multi Erkennung. Dann wurde eine ältere aufgespielt.
0 Likes 0 ·
netrange avatar image
netrange answered ·

Schau mal hier rein

https://community.victronenergy.com/questions/165399/mppt-firmware-downgrade.html

5 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

mibasb avatar image mibasb commented ·

schon klar > professional.victronenergy > Firmware. Habe ich dort nicht gefunden ,oder vlt.falsch gesucht?

0 Likes 0 ·
Show more comments
mibasb avatar image
mibasb answered ·

Und sollte es echt an der 500er Firmware liegen ,würde es hier sicherlich viele andere mit diesem Problem geben.

2 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

netrange avatar image netrange commented ·
schau mal durch den englischen Bereich. Dort gibt es einige Probleme mit der PowerAssist Funktion etc. scheint ja eventuel an der Abfrage des Eingangs zu liegen.


Versuch kostet nichts und eventuell gelingt es ja. Gut für alle Anderen :)


0 Likes 0 ·
daniel2022 avatar image daniel2022 commented ·
Es muss nicht immer die neueste Firmware sein und sie immer blind aufspielen ist keine gute Idee.

Ein System was funktioniert sollte nicht verändert werden.

-1 Like -1 ·
mibasb avatar image
mibasb answered ·

Downgrade auf :

2611490.vff 2021-11-10 13:59


KEINE Änderung des Verhaltens.Immer noch wird die zugeführte Leistung auf AC-In L1 von der Software auf AC-Out L1 angezeigt. Die Batterien werden dennoch geladen.

fehlerbild.jpeg



fehlerbild.jpeg (43.2 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

mibasb avatar image
mibasb answered ·

Nachdem nun der Stromsensor 100A:50mA für MultiPlus-II angeschafft und angeschlossen wurde , sind alle Anzeigen in Funktion. Somit ist naheliegend das der interne Stromsensor des MultiPlus-II/GX falsche bzw. keine Informationen bei Netz/Landstrom/Generator Einspeisung liefert.

Diese Vermutung ist naheliegend nachdem von VICTRON ein Versuchsaufbau wegen zu hoher Aktivierungswerte beim AES Modus Reklamiert wurden.Zum Ergebnis kam VICTRON das es sich um "eine Nullpunktverschiebung ,0,3A am Ausgang " handelt und somit AES nur ab 110W Akivieren lässt. Was natürlich viel zu hoch ist. Soviel am Rande.

funktion-02.jpeg


funktion-02.jpeg (61.9 KiB)
2 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

daniel2022 avatar image daniel2022 commented ·
Wo hast du den Sensor angeschlossen? Denn wenn ich meinen anschliesse steht dann 0watt da wo vorher alles angezeigt wurde.
0 Likes 0 ·
mibasb avatar image mibasb daniel2022 commented ·

Wichtig hierbei ist das durch die Öffnung des Stromsensor nur ein Kabel und zwar das mit der Phase geführt wird.

anschluessemultiplusgx-currentsense.jpg


anschluss-system.png

0 Likes 0 ·