question

helmut avatar image
helmut asked

wie kann man eine Rückspeisung ausschliessen

Ich möchte eine Easysolar-II anschaffen.

Damit möchte ich eine Insel mit Speisung aus dem Netz nur in Notfällen (batterie leer) einrichten.

Bei der Programmierung (mit Victron connenct) kann man einstellen, dass sich die easy nur zum Laden der Batterie mit dem Netz verbindet.

Ist dadurch sichergestellt, dass in keinem Falle eine Rückspeisung in das Netz stattfinden kann, oder gibt es noch weitere Möglichkeiten das sicher auszuschliessen?


EasySolar All-in-One
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

2 Answers
netrange avatar image
netrange answered ·

JA

Wenn du für deinen EasySolar II über "VE-Configure" KEINEN ESS Assistenten installierst und somit auch KEINEN Grid-Code vergibst, verbindet er sich nur mit dem Netz wenn es muss.

Eine sogenannte "Ignore Grid" Option mit der Definition über den SOC

Also alles richtig so


Die Diskussion "INSEL" ersparen wir uns jetzt zu Gunsten der Feiertage :)

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

helmut avatar image
helmut answered ·

Moin!

Vielen Dank für die Info, meine Frage hatte aber einen anderen Hintergrund und ist noch nicht klar beantwortet.

Wenn ich also alles so mache wie beschrieben und ich habe ein Kabel mit Stecker angeschlosen um die Insel notfalls an einen Generator anzuschliessen. Ist dann sicher gestellt, dass auf dem Stecker nie eine Spannung anliegt ?

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

netrange avatar image netrange commented ·
Die beiden Trennrelais im Multi sind OFFEN und somit ist keine "Rückspannung" am AC In.

Der Anschluss ist also Spannungsfrei.

Nimm doch eine Kupplung ... und verbinde beide mit Doppelstecker :) am besten mit CEE Blau und nicht mit Schuko!


0 Likes 0 ·