ESS Leerlauf Multiplus II Stromaufnahme an den Phasen

Hallo Forum,

was habt ihr bei den Multiplus II 48V/3000W im ESS System für Stromaufnahme, wenn ihr nicht einspeist (Leerlauf, bewölkt)?

Beim mir messe ich bei jedem ca. 580mA (gemessen mit Stromzange), das sind ca. 133Watt.

Das mal drei wären 399Watt - ist das möglich, oder läuft das was falsch?

Also 399Watt im Ruhemodus ist schon etwas gewaltig.

Bitte um eure Messergebnisse.


MfG

Joschi



Multiplus-II
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

7 Answers
Matthias Lange - DE avatar image
Matthias Lange - DE answered ·

Unser Erfahrung nach haben die Geräte einen Eigenverbrauch von ca 1% ihrer Wechselrichterleistung, beim 3000er also etwa 30W, auch wenn es laut Datenblatt weniger sein sollte.

Ich vermute da eher einen Messfehler, bei so kleinen Strömen würde ich auf die Genauigkeit der Messung mit einer Messzange nicht so viel geben.

Vielleicht wurde aber auch doch gerade irgendwo etwas Leistung gebraucht?

4 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

alpin28 avatar image alpin28 commented ·

Hallo Matthias,

wie bereits geschrieben habe ich die Messung im Ruhemodus gemessen.

Bei allen drei so ca. 580mA und die Stromzange misst genau - wurde schon öfters genommen und mit Multimeter verglichen.

Wie kann das trotzdem sein, könntest du mir einen Tipp geben, was ich noch einstellen könnte?

Danke

0 Likes 0 ·
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ alpin28 commented ·
An welcher Stelle misst du denn genau?

Auf der DC-Seite wären 0,58A bei 48V etwa 30W, was dem entspricht, was ich oben geschrieben habe.
Auf der AC-Seite kannst du das ja auch gar nicht messen.

0 Likes 0 ·
alpin28 avatar image alpin28 commented ·

Ich messe auf der AC Seite - warum kann man das nicht messen?

Bitte um Info.

MfG

0 Likes 0 ·
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ alpin28 commented ·
Den Eigenverbrauch der Multis kannst du nur auf der DC Seite messen.

Die ziehen ja etwas Energie aus dem Akku um arbeiten zu können, aber diese Energie verlässt den Multi ja im Grunde nicht.
Auf der AC Seite misst du nur den Strom, den der Mutli raus bringt bzw. durchleitet, je nach dem an welcher Stelle genau du misst.

0 Likes 0 ·
maha avatar image
maha answered ·

Was sagt denn dein Netzzähler? 133 Watt müsste er ja anzeigen, wenn kein PV-Strom erzeugt wird und die Batterie nichts zuliefert.

Welchen Fehler du machst, kann ich aus der Ferne nicht beurteilen, aber ein Messfehler bzw, Fehlinterpretation liegt vor...:-)

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

foreignerpv avatar image
foreignerpv answered ·

Aktuelles aus Jugend forscht ;-)

folgendes Szenario heute 09:50 Uhr

- alle 230V Sicherungen meiner PV off
- am MP-II 48/5000 AC out abgeklemmt (AC in gibt es nicht)
- DC 48V zum MP aufgetrennt und Amperemeter eingeschleift.
- Management Anbindung zum Cerbo GX steht noch.
Messung: 370 mA (bei DC48V <> 18 Watt´)

- zusätzlich Management Anbindung abgezogen.

Es macht "klack" im MP, nachfolgend MP Stromaufnahme 30 mA



2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

alpin28 avatar image
alpin28 answered ·

Wie man sieht zeigt er 0,5A und schreibt 5W, dass stimmt auch nicht.

Die 0,5A messe ich auch unten an den einzelnen Phasen.

Was meinst du dazu?


1669626727958.png (53.6 KiB)
2 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

maha avatar image maha commented ·
Ich meine dazu: Wer viel misst, misst Mist :-)

Vergiss einfach deine Interpretation!


0 Likes 0 ·
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ commented ·

"Schüttgut" ?

Nutzt du die automatische Übersetzung vom Browser?

Das VRM-Portal kann man in den Profileinstellungen auch direkt auf deutsch umstellen.


Das sind halt einfach gewisse Messtoleranzen, die Geräte sind alle nicht dafür gedacht mit hoher Genauigkeit kleine Ströme zu messen.
Einige der angezeigten Werte werden auch nur berechnet, sodass es da zusätzlich zu Abweichungen kommen kann.

Aber wie schon geschrieben, den Strom zum arbeiten nimmt der Multi vom Akku, nicht aus dem Netz, sodass für den "Stromverbrauch" vom Multi egal ist, was auf der AC Seite passiert.

0 Likes 0 ·
alpin28 avatar image
alpin28 answered ·

OK, danke für die Info!!!!

Bezüglich der Laderegelung hätte ich noch eine Frage.

Der MPPT 450/100 regelt über die eingestellte Spannung über Bluetooth.

Ist es möglich den MPPT 150/35 ohne externe Steuerung zu betreiben,

der wird ja über die Multiplus II geregelt.


MfG

Joschi


7 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ commented ·

Bin mir nicht sicher was genau du meinst.

Auch der 150/35 sollte normalerweise nach den in ihm eingestellten Werten arbeiten, warum sollte er vom MultiPlus geregelt werden?

Kommt aber auch immer auf die anderen Komponenten und Einstellungen im System an.

Wenn ein GX Gerät vorhanden ist, sollte man da schon alles anschließen, was geht.

0 Likes 0 ·
alpin28 avatar image alpin28 commented ·

Im System vorhanden:

3 x Multiplus II

1 x BMV712

1 x Cerbo GX

1 x MPPT 450/100

1 x MPPT 150/35

1 x Selbstgebaute Batteriebank 48V 300Ah


Der MPPT 150/35 ist mir aufgefallen, der wird von den Multiplus angesteuert, dass möchte ich aber nicht.


MfG

Joschi

0 Likes 0 ·
maha avatar image maha alpin28 commented ·
Kommuniziert das BMS der Akkus mit dem Cerbo und hast du DVCC eingeschaltet?

Wenn


0 Likes 0 ·
Show more comments
alpin28 avatar image alpin28 commented ·

Nein, der BMS ist nicht mit dem Cerbo verbunden.


0 Likes 0 ·
alpin28 avatar image alpin28 alpin28 commented ·

DVCC ist ausgeschaltet!

0 Likes 0 ·
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ alpin28 commented ·
Ohne DVCC arbeitet sowieso jeder nach den eigenen Werten, da sollte man dann schon überall das richtige einstellen.
0 Likes 0 ·
alpin28 avatar image
alpin28 answered ·

Danke für die Info.

Wie bereits beschrieben arbeitet der MPPT 450/100 selbständig,

nur der MPPT 150/35 wird von den Multiplus gesteuert - er schreibt auch externe Steuerung unter Victron Connect.

Ich habe auch schon getestet, wenn ich das Ladegerät bei den Multiplus deaktiviere, dann lädt er bis der BMS abschaltet?

Wenn ich das Ladegerät aktiviere, dann läuft wieder alles.

Wenn ich das VE.Direct am MPPT 150/35 abstecke, dann passt auch wieder alles.

Was passt bei dem System nicht? Welche Einstellung verwirrt den MPPT 150/35?


MfG

Joschi



8 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

alpin28 avatar image alpin28 commented ·

Warum schreibt der MPPT 150/35 externe Steuerung und arbeitet nach den Multis?

Wenn ich den MPPT 150/35 abstecke, dann regelt er selbstständig.

Da muss doch wo ein Fehler sein? Wo könnte ich zum suchen anfangen?

0 Likes 0 ·
alpin28 avatar image alpin28 alpin28 commented ·

Soll ich den Cerbo GX auf Werkseinstellung zurücksetzen?

0 Likes 0 ·
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ alpin28 commented ·
Auch der 450/100 sollte auf "externe Steuerung" stehen, wenn er mit dem Cerbo verbunden ist.

Mach doch bitte mal Bilder von allen Einstellungen aller Geräte (MultiPlus und die beiden MPPTs).

0 Likes 0 ·
alpin28 avatar image alpin28 commented ·
0 Likes 0 ·
nr1.png (235.5 KiB)
nr2.png (165.1 KiB)
nr3.png (255.2 KiB)
nr4.png (209.2 KiB)
nr5.png (237.9 KiB)
nr6.png (181.6 KiB)
nr7.png (46.0 KiB)
nr8.png (21.7 KiB)
nr9.png (46.6 KiB)
nr10.png (51.9 KiB)
nr11.png (60.9 KiB)
nr12.png (53.1 KiB)
nr13.png (20.7 KiB)
nr14-aktuell.png (238.4 KiB)
alpin28 avatar image alpin28 alpin28 commented ·

Die von den MPPT`s folgen noch!

Nur was soll da falsch sein, wenn der MPPT 150/35 ohne Ve.Direct funktioniert?


MfG

Joschi

0 Likes 0 ·
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ alpin28 commented ·

Die Ladespannungen erscheinen mir etwas gering und dafür die Abschaltwerte im ESS Assistent sehr hoch, wo hast du die Werte her?

Tipp: Bei den Assistenten kann man unten auch auf Zusammenfassung klicken und bekommt dann ein Fenster mit einem Überblick.

Und auch für die restlichen Einstellungen gibt es in der Menüleiste zum "Export" der Einstellungen eine Option.

Und bitte hier im Forum mehr die "Antworten" Funktion direkt an den entsprechenden Beträgen nutzen, nicht ganz unten immer eine neue Antwort schreiben. Ich habe mal versucht hier ein bisschen mehr Ordnung rein zu bringen.

0 Likes 0 ·
alpin28 avatar image alpin28 Matthias Lange - DE ♦ commented ·

Guten morgen,


hier sind die Einstellungen von den zwei MPPT`s.

Ich habe gestern den Cerbo zurückgesetzt und das hat auch nichts geholfen?

Das VE.Direct Kabel vom MPPT 150/35 habe ich nun abgesteckt.


MPPT 150_35_1.jpgMPPT 150_35_2.jpgMPPT 450_100_1.jpgMPPT 450_100_2.jpg


0 Likes 0 ·
mppt-150-35-1.jpg (176.0 KiB)
mppt-150-35-2.jpg (247.9 KiB)
mppt-450-100-1.jpg (208.4 KiB)
mppt-450-100-2.jpg (248.4 KiB)
alpin28 avatar image alpin28 alpin28 commented ·

Mir ist noch etwas eingefallen, bevor ich den MPPT 450/100 hatte war der MPPT150/85 in Betrieb und da hat alles noch funktioniert, auch der MPPT 150/35!

Danach habe ich mir den MPPT 450/100 gekauft und den MPPT 150/85 entfernt.

Der MPPT 450/100 wurde am Anfang über das Ve.Direct verbunden und machte die gleichen Probleme wie der MPPT 150/35 jetzt.

Seid der MPPT 450/100 über das Ve.Can verbunden ist, regelt er auch über die interne eingestellte Spannung.

Vielleicht hat das Problem schon da angefangen?


MfG

Joschi


0 Likes 0 ·
alpin28 avatar image
alpin28 answered ·

Hättet ihr noch Infos für mich?


MfG

Joschi

2 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ commented ·

Mach mal noch Screenshots von den ESS Einstellungen im GX Gerät.

Vielleicht auch mal ein paar Screenshots/ein Video wo man das Verhalten sieht, das du nicht willst. Vielleicht ist es ja auch ein völlig normales Verhalten, das nur nicht deinen Vorstellungen/Erwartungen entspricht.

"External control" sollte eigentlich der normal Zustand in deiner Konfiguration sein.

0 Likes 0 ·
alpin28 avatar image alpin28 Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Trotzdem verstehe ich eines nicht.

Der MPPT 450/100 regelt sich selber (Bulk, Absorption)- keine externe Steuerung und

der MPPT 150/35 hat eine externe Steuerung und das machen die Multiplus II.

Mir fehlt hier etwas die Logik?

Entweder machen beide das gleiche, oder nicht?

Da fehlt mir etwas die Logik dahinter.

MfG

0 Likes 0 ·