Hallo,
gibt es eine Möglichkeit, evtl. über Modbus, die Ladezyklen von Pylontech Batterien am Multiplus 2 auszulesen? Direkt an den Pylons möchte ich nur ungern etwas anschließen.
Grüße
Thomas
This site is now in read-only archive mode. Please move all discussion, and create a new account at the new Victron Community site.
Hallo,
gibt es eine Möglichkeit, evtl. über Modbus, die Ladezyklen von Pylontech Batterien am Multiplus 2 auszulesen? Direkt an den Pylons möchte ich nur ungern etwas anschließen.
Grüße
Thomas
Dafür ist doch der Port "Console" am Pylontech gemacht.
Über die Can Verbindung wird nur der Zustand vom BMS an das GX übermittelt.
Der Victron Seite ist ja der Zyklus erstmal völlig egal. Ein Modbus Register dafür ist nicht hinterlegt.
Über eine RS232 Verbindung und BatteryView ist das eigentlich kein Problem. Solange man keine neue Firmware aufspielen möchte besteht ja keine Gefahr.