question

tomba0815 avatar image
tomba0815 asked

Ladezyklen Pylontech Akkus auslesen

Hallo,

gibt es eine Möglichkeit, evtl. über Modbus, die Ladezyklen von Pylontech Batterien am Multiplus 2 auszulesen? Direkt an den Pylons möchte ich nur ungern etwas anschließen.

Grüße

Thomas

Multiplus-IIPylontech
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

1 Answer
netrange avatar image
netrange answered ·

Dafür ist doch der Port "Console" am Pylontech gemacht.

Über die Can Verbindung wird nur der Zustand vom BMS an das GX übermittelt.

Der Victron Seite ist ja der Zyklus erstmal völlig egal. Ein Modbus Register dafür ist nicht hinterlegt.

Über eine RS232 Verbindung und BatteryView ist das eigentlich kein Problem. Solange man keine neue Firmware aufspielen möchte besteht ja keine Gefahr.

2 |3000