question

dvb avatar image
dvb asked

Type de disjoncteur sur AC out Multiplus II 8000

Bonjour,

En sortie AC out, mon électricien m'a recommandé d'utiliser un disjoncteur de tableau (comme celui qui protège l'arrivée Enedis).

J'ai identifié 2 modèles bipolaires Legrand "60A / 500mA / Courbe C" mais je n'arrive pas à les différencier. Pourriez-vous m'aider svp ?

https://www.elecdirect.fr/platines-compteur-et-disjoncteurs-de-branchements-legrand/1540-legrand-disjoncteur-de-branchement-edf-bipolaire-60a-instantane-500ma-401051-3414971361706.html#description


https://www.elecdirect.fr/platines-compteur-et-disjoncteurs-de-branchements-legrand/1522-legrand-disjoncteur-de-branchement-edf-60a-selectif-non-reglable-500ma-bipolaire-401006-3414971361683.html#description

Merci d'avance.

Multiplus-II
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

8 Answers
david-66 avatar image
david-66 answered ·

Bonjour DVB,

la société KAMASE qui a dimensionnée le coffret AC pour mon Multiplus II 48V10000 a intégrée ceci :

1 Disjoncteur Shneider IC60N 50A Courbe C Icc10kA + 1 Différentiel 63A-30mA type ASI.

Cordialement.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

dvb avatar image
dvb answered ·

Merci pour l'info. Par contre, 30mA c'est très "exigeant", on risque des disjonctions intempestives. C'est pourquoi Je préfère me caler sur 500mA (comme le disjoncteur Enedis). Evidemment, j'ai des 30mA dans le tgbt pour la protection des personnes.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

david-66 avatar image
david-66 answered ·

Oui, peut-être... Actuellement sur mon installation solaire de 6KVa, j'ai également un 30mA, je n'ai jamais eu de disjonction depuis plus de deux ans.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

dvb avatar image
dvb answered ·

C'est que ton installation est propre et/où que tes équipements ne créent aucun effet de bord (alimentations à découpage, etc...). Et c'est tant mieux !

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

jacques-v avatar image
jacques-v answered ·

L'un (401051) est un disjoncteur instantané, l'autre (401006) est un disjoncteur sélectif, c'est à dire qu'il déclenchera avec un peu de retard.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

dvb avatar image
dvb answered ·

Noté merci.

Pour info j'ai posé un sélectif comme sur l'arrivée Enedis (*). En cas de défaut, seul le différentiel 30mA concerné se coupe.


(*) @Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) a précisé que le différentiel n'est pas obligatoire sur AC out (puisque l'installation est protégée par les 30mA du tgbt).

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

jacques-v avatar image
jacques-v answered ·

J'avais lu en effet qu'un différentiel n'était pas nécessaire entre AC Out1 et TGBT, j'en ai tout de même installé un car nous avons une bonne distance entre le Multiplus et la maison et qu'ici en Guyane les ptites bêtes ne manquent pas pour grignoter les fils... :-)

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

dvb avatar image
dvb answered ·

Ah oui, sage précaution alors :-)

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.