question

wm2000 avatar image
wm2000 asked

Absicherung MPTT 250/80 und 150/35

Hallo zusammen,
ich möchte mein ESS erweitern (bsiher 3 x MP II/3000, 2 x SmartSolar 250/100 und 3 x Pylontech US5000) mit einem Smartsolar 250/80 und einem Bluesolar 150/35 .
Beide sollen über den Lynx-Distributor an meine 48V-Busbar angeschloassen werden.
Wie sind die beiden DC-seitig abzusichern?
Die beiden SmartSolar 250/10 habe ich mit jeweils mit einer 125A MEGA-Fuse abgesichert.

Viele Grüsse Wilfried

MPPT Controllers
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

12 Answers
steffen-graap avatar image
steffen-graap answered ·

Eine Sicherung ist immer vom Kabelquerschnitt abhängig, und muss so ausgelegt sein, das das Kabel keinen Schaden nimmt (Erwärmung und ggf. schmelzen der Isolierung).
Allerdings ist es nicht so einfach zu sagen, wann das Kabel schaden nimmt, hängt ja auch von der Art der Verlegung (frei, in Kabelkanälen mit anderen Kabeln, oder sogar in der Wand verlegt) ab.
Auf der Seite von Campofant ist eine Tabelle mit der Sicherung für die verschiedenen Kabelquerschnitte als Anhaltswerte. Kleine Sicherungen sind immer möglich.
https://campofant.com/kabelquerschnitt-leitungsquerschnitt-berechnen/

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

wm2000 avatar image
wm2000 answered ·

Sorry, da hab ich meine Frage mißverständlich formuliert.
Der BlueSolar 150/35 liefert max. 35 A und der SmartSolar 250/85 max. 85 A.
Beide sind auf diese maximal Werte ausgelegt. Ich finde jedcoh keine passende Sicherung bei Victron, die MEGA-Fuse von Victron beginnen erst bei 125 A (48V).

Den 150/35 würde ich mit 40 bzw. 50 A absichern und den 250/85 mit 100 A.
Würdet ihr das auch so machen und wenn ja, hat jemand eine Bezugsquelle?

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

steffen-graap avatar image
steffen-graap answered ·

Es ist vollkommen egal, was die Lader für ein Strom liefern. Die Absicherung erfolgt auf Grund der Kabelquerschnitte.
Verwendest du z.B. ein 14mm² (AWG 6) Kabel so ist dieses mit max. 100A abzusichern, kleiner kannst du immer wählen. Die Sicherung dient lediglich zum Schutz des Kabels!

Es gibt auch kleinere MEGA-Sicherungen, z.B. von OffgridTec (40A, 50A, 60A und 80A)

2 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

esprit99 avatar image esprit99 commented ·
Die Megasicherungen von OffgridTech sind aber für 32V ausgelegt und nicht für 48V.
0 Likes 0 ·
Show more comments
aircode avatar image
aircode answered ·

Die richtige Bemessung der Schutzeinrichtung ist abhängig von der Dauerbelastbarkeit der Leitung UND des maximalen Betriebsstrom!

Betriebsstrom IB ≤ Nennstrom der Schutzeinrichtung IN ≤ zulässige Dauerstrombelastbarkeit der Leitung IZ

Wenn man es genau nimmt, sollte dann auch der große Prüfstrom I2 ≤ 1,45 * IZ eingehalten werden!

Sag mal, welchen Leitungsquerschnitt du für die neuen Regler verwenden willst. Dann kann dir vermutlich besser geholfen werden.

Und vielleicht schreibst du auch, welchen Querschnitt du zwischen deinen bestehenden Ladereglern und dem 48V Bus-Bar eingesetzt hast. Vielleicht sind auch dort die 125A "etwas" überdimensioniert :-)


LG...


2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

tomba0815 avatar image
tomba0815 answered ·

Zwischen MPPT und Busbar nutze ich einen NH-Trenner. Mit DC geeigneten Sicherungen. Und wie die Vorschreiber schon angemerkt haben, die Sicherung sichert die Verkabelung. Bei mir ist es ein MPPT150/35 der mit 16mm2 Kabeln an der Busbar angeschlossen und mit 40A NH-Sicherung abgesichert ist.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

netrange avatar image
netrange answered ·

Ich persöhlich finde die NH Trenner ja sehr klobig und verwende für meine MPPT Abgänge 2polige DC Leitungsschutzschalter für Hutschinenmontage. Die sind kleiner und lassen sich auch besser integrieren. Von da auf 2 Pollmann 35mm² Zähleranschlussklemmen und dann ab zum Lynx

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

steffen-graap avatar image
steffen-graap answered ·

Bei mir sind alle Verbraucher und Erzeuger mittels MEGA-Sicherungen in zwei gepimpten Lynx Distributor abgesichert.
Die PV-Stränge laufen jeweils über zwei Photovoltaik Sicherung 10 x 38mm (jeweils im Plus und Minus-Leitung) und PV Überspannungsableiter Typ 2. Danach noch zweipolige Trennschalter. Bei den zu Letzt installierten MPPTs sind dies einfache Leitungschutzschalter B16 16A 1+N, die aber nur als Schalter, aber nicht als Sicherung verwendet werden. Bei einer Stringspannung von max. 100V sollte auch das Trennvermögen ausreichen.

Der MPPT 100/30 ist mit 14mm² je 1m angeschlossen und mit 60A abgesichert.
Die Beiden MPPT 100/20 haben 8mm² Anschlusskabel auf 1,5m und sind mit 40A abgesichert.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

wm2000 avatar image
wm2000 answered ·

Servus an alle,
ich war leider beruflch bedingt ausser Haus und kann erst heute antworten.
Vielen Dank für Eure Meldungen.
@aircode

Betriebsstrom IB ≤ Nennstrom der Schutzeinrichtung IN ≤ zulässige Dauerstrombelastbarkeit der Leitung IZ 

das macht Sinn.

Für die neuen Regler möchte ich 25 mm² verwenden.
Bei den 250/100 habe ich auch 25 mm² verwendet.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

aircode avatar image
aircode answered ·

Hallo WM2000,

da ich eine Augen OP hatte bin ich derzeit nicht im Büro und kann dir erst eine richtige Antwort geben, wenn ich meine Unterlagen wieder vor mir habe.

Gefühlt sind deine jetzigen 125A Überlastsicherungen für deine SmartSolar und für 25² zu groß bemessen.... Ist das wirklich ein SmartSolar 250/10 oder eh ein SmartSolar 250/100?

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

adahmen avatar image
adahmen answered ·

Hallo Zusammen,

ich möchte das Thema nochmal aufgreifen, da bei uns auch eine Erweiterung ansteht.

Hinzu kommt ein MPPT 250/70. Dieser soll am Lynx abgesichert werden. Angeschlossen wird mit einem 25 mm2 Kabel - vermutlich 2m Länge.

Welche Sicherung sollte ich hier nehmen?


Zum weiteren Setup:

Am Lynx hängen zusätzlich noch:

- Multiplus II 5000

- 4 x Pylontech US2000C

- MPPT 150/45


2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

steffen-graap avatar image
steffen-graap answered ·

25mm² würde ich mit maximal 150A absichern. Da der Strom aber nicht fleißen wird würde ich hier zumindest auf 100A oder sogar 80A runter gehen.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

adahmen avatar image
adahmen answered ·

Macht der MMPT 250/70 nicht max. 70A? Wenn so, würde ich auf 80A absichern - dann ist noch ein wenig Reserve da. Oder doch lieber 100A?

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.