question

michael-neumann avatar image
michael-neumann asked

Zu hoher Ableitstrom bei 6x Multi 5000 3phasig / Fi löst aus

Woran kann es liegen, das bei einem 3phasen System ( 6x Multi 5000/ 2 pro Phase)

beim einschalten des AC IN der vorgeschaltete FI auslöst? ( Typ B 63A / 300ma)

Laut Elektriker fliessen 1A im Umschaltmoment über den PE

Konfiguriert als ESS mit allen Verbrauchern am AC OUT 1

Multiplus-II
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

5 Answers
netrange avatar image
netrange answered ·

Wirklich ein Typ B ?

Es "könnte" sein das dies mit dem Erdungsrelais zusammenhängt.

Aber eigentlich schaltet dieses schneller um als die ACin Relais.

Deaktiviere es mal nur zum Test über VeConfig , dann "bleibt es offen" und schalte dann mal zu.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

timmay1986 avatar image
timmay1986 answered ·

@Netrange habe genau das gleiche Problem nur mit 3 x MP 5000 ... Habe diesen Thread leider vorher nicht gesehen deswegen schau doch bitte einmal in meine Konfiguration:


https://community.victronenergy.com/questions/169826/sicherung-fliegt-im-nach-umstellung-auf-3-phasen-b.html


Dieses Erdungsrelais ist bei mir aus gegraut siehe Bilder ... wie soll ich das ausschalten :(

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

michael-neumann avatar image
michael-neumann answered ·

Ich meine auch im ess kann man das ground relay nicht deaktivieren

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

netrange avatar image
netrange answered ·

Hallo

Ich könnte mir vorstellen das dies in einer 3 Phasen Konfiguration nicht in ve config für ein Einzelgerät funktioniert.

Vielleicht weiß Matthias mehr.

Aber wie schaut es beim Einschalten OHNE Last aus? Nur die MP2.

Den FI würde ich aber rausschmeißen und nur einen LSS einbauen.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

timmay1986 avatar image
timmay1986 answered ·

Habe es deaktiviert im Victron connect fi fliegt wieder raus ..:

5 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

netrange avatar image netrange commented ·
Mit oder ohne Last?
0 Likes 0 ·
timmay1986 avatar image timmay1986 netrange commented ·
Es liefen glaube ich 700 Watt oder so …
0 Likes 0 ·
netrange avatar image netrange timmay1986 commented ·
Dann anders gefragt...waren nur die Multis ALLEINE dran ?
0 Likes 0 ·
timmay1986 avatar image timmay1986 netrange commented ·

Verstehe die Frage nicht richtig ehrlich gesagt die mp2 sind an den besagen Anschlüssen angeschlossen sprich ac in am nitz und ac out für Notstrom aber auch da sind die Sicherungen aus. Dann sind die mp 2 an Lynx angeschlossen die wiederum an pylontech angeschlossen sind.

0 Likes 0 ·
Show more comments