question

sonnenausessen avatar image
sonnenausessen asked

VP Ertrag schwankt, trotz konstante Sonneschein

1150w.jpg1139w.jpg875w.jpg799w.jpg276wohneverbrauch.jpgGuten Tag an alle.Ich habe ein Problemchen mit meine Anlage, die aus folgende Teilen besteht:

Mp2 3000W, 35A, 48 V
MPP 250V, 70A, 48 V
CCGX mit neueste Software,gildet auch für die andere Geräten.
Battery Balancer
Externe Schütz EM24
PV 3,6 kW
4 x 200 Ah + 4 x 100 Ah Blei Gel, 2 (4 x 12 V geschaltet- ) 48 V
ESS steht , Eigenbedarf , Netz 30W, Max. Entladung 2150W.

Mein Problem ist folgendes: 16.11.2022 Erkrath, ca. 13 Uhr. Blaue Himmel.

Meine Ertrag ohne Verbraucher ist ca. 276 W.
Schalte eine Verbraucher an, und meine PV Ertrag geht 799 W, 875W, 1139W, 1150 W.
Die VP Ertrag springt quer durcheinander, aber oben ist nur die Bandbreite dargestellt.

Wie so, habe ich bei einen angeschlossene Verbraucher mehr VP Ertrag?

Ich bedanke mich sehr sehr auf einem Antwort.

Multiplus-II
799w.jpg (1.6 MiB)
875w.jpg (2.0 MiB)
1139w.jpg (2.4 MiB)
1150w.jpg (1.6 MiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

6 Answers
maha avatar image
maha answered ·

Könnte wieder einmal das "Klinkenbuchsenproblem" sein.
Steck einen 3,5mm Klinkenstecker mehrfach in die Buchse für den externen Stromsensor am Multi...

2 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

sonnenausessen avatar image sonnenausessen commented ·
Danke für iHRen Antwort. Leider habe ich keine Stromsensor.

Ferner finde ich keine Klinkenstecker in meinem system.


0 Likes 0 ·
Show more comments
holger Bleckwehl avatar image
holger Bleckwehl answered ·

Hast Du DC-gekoppelte Überschusseinspeisung eingeschaltet? Evtl. begrenzt die.

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

sonnenausessen avatar image sonnenausessen commented ·
Danke für Ihren antwort. Leider habe ich keine DVCC in Betrieb.

Habe nur die ESS, als Eigenverbrauch im Betrieb.


0 Likes 0 ·
steffen-graap avatar image
steffen-graap answered ·

Könnte auch sein, das das BMS die Ladeleistung in die Batterien reduziert (DVCC) da sie voll werden. (SOC ist kein verlässlicher Wert, da berechnet, hier eher auf die Spannung achten)
Schaltet man nun Verbraucher ein, so wird Strom aus der Batterie gezogen und das BMS gibt wieder mehr Leistung frei.
Auch wollen die Verbraucher ja auch Strom haben, was eine Erhöhung des PV-Ertrags erklärt, selbst wenn die Batterie auf der geleichen Spannung bleibt.

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

sonnenausessen avatar image sonnenausessen commented ·

Danke für Ihren Antwort. DVCC habe ich nicht in Betrieb. Habe nur ESS eingeschaltet für Eigenbedarf. Mir ist es nicht bewusst,

das ich ein BatterieManager System eingestellt habe. SOC 45% istund 60% Ladungsgrenze. Meine Batterie werten liegen mit 70 % bis 90 % .

Meine Frage, warum erhöht sich meine PVErtrag, wenn ein Verbraucher eingeschaltet wird. Verlangen tut man doch,

das der PV Anlage seine Max Wert liefert, und nicht nur wenn

eine zusätzliche Verbraucher eingeschaltet wird?

Danke für Ihre Erklärungen.


0 Likes 0 ·
netrange avatar image
netrange answered ·

Bei einer Ladespannung von 57,8 V , das entspricht 14,4V pro Einzelbatterie, dürfte schon fast nichts mehr in die Batterien gehen und der Balancer versucht jetzt den Ausgleich vorzunehmen.

Ich gehe mal davon aus das der MPPT herunterfährt weil nicht s mehr in die Batterien "passt"

SOC hin oder her

Werden die Batterien denn warm und wie ist die Einzelspannung jeder Batterie wenn die PV-Ladung dann abends nicht mehr stattfindet?


1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

maha avatar image maha commented ·

@sonnenausessen Schalte eine Verbraucher an, und meine PV Ertrag geht 799 W, 875W, 1139W, 1150 W. Die VP Ertrag springt quer durcheinander, aber oben ist nur die Bandbreite dargestellt.

Bei der Aussage glaube ich(!) aber eher nicht an Balancen von Gel-Batterien.

0 Likes 0 ·
sonnenausessen avatar image
sonnenausessen answered ·

Hallo, Danke, Wünsche dir für immer viel Gesundheit,und Erfolg.

War mal weg. Bei der nächste Gelegenheit springe ich im Keller, dann melde ich mich.

Klinkerbuchse mache ich sauber.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Uwe avatar image
Uwe answered ·

Das DVCC hat erstmal nichts damit zu tun (es sei denn es wäre aktiviert und begrenzt) und kann natürlich ausgeschaltet bleiben.

Wie Netrange meint, sehe ich es auch so, dass die Batterie voll ist und deshalb der Mppt runterfährt. Wenn Du "Sollwert Netz mit "0" gewählt hast, dann wird nur noch Dein interner Hausverbrauch ausgeglichen. d. h. wenn Du einen zusätzlichen Verbraucher einschaltest, dann kann der zusätzliche Strombedarf wieder über den Mppt zugeführt werden, damit der Bezug möglichst wieder auf 0 W kommt. Würdest Du den Sollwert Netz von 0 auf z.B. - 1000 W stellen, dann würde er ins Netz 1000 Watt zurückspeisen und Dein Mppt würde, wenn genug Sonne vorhanden ist 1000W mehr einspeisen oder die Batterie würde zusätzlich entladen werden.

Du kannst auch im ESS auf Netzeinspeisung gehen und dort den Reiter "DC-gekoppelte PV-Überschusseinspeisung" aktivieren, dann würde der Mppt alles an Energie zum Netzbetreiber (Stadtwerke) leiten bis der max. Strom vom MPII erreicht wäre. (Die Überschusseinspeisung kannst Du sogar noch begrenzen)


2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.