question

sebman avatar image
sebman asked

Réglage batterie low

Bonjour,

je viens d installer un multiplus 2 48/5000/70 avec une batterie de 16 cellules lifepo4.

Mon multiplus se met en batterie low a partir de 52v, alors qu il devrait se mettre en alerte à 48v (16x3,0v).

Pourtant le multiplus dialogue correctement avec le BMS JK.

Je n arrive pas à trouver dans les menus, le réglage de batterie low.

Pouvez vous m aider?

Merci

12d2c391-5b36-42e0-a9aa-3fe8542f2c56.jpeg

Multiplus-II
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

4 Answers
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) avatar image
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

bonjour

il y a un premier reglage dans l onglet convertisseur du multiplus et un autre dans les tensions dynamique de l ess si vous êtes en ess.

si ce n est pas ça, cela vient allors du côté bms.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

sebman avatar image
sebman answered ·

Bonjour,

Merci de cette réponse

J ai modifié le réglage sur l ess du multiplus maintenant j ai #ess1 #ess2 qui s affiché et la tension ne descend toujours pas en dessous des 52v.

Que veut dire #ess ?

Je ne trouve pas d info


Merci


1ab048fe-1bfc-42d0-b61c-1f2472d22152.jpeg


2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

sebman avatar image
sebman answered ·

Sur la notice du multiplus j ai vu que la tension de veille n était pas réglable. Il n y a pas de solution pour contourner ce réglage ?

Maintenant le multiplus bloc a 25%

51c1affb-b3f2-4b29-b756-1929fd1cef9e.jpeg



d38bd5c0-1cfa-4d44-97a0-c92daaf5a3c9.jpeg


2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) avatar image
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

https://www.victronenergy.com/media/pg/Energy_Storage_System/en/controlling-depth-of-discharge.html

chapitre 6.5 !

vous avez atteint le soc mini ce qui bloque la décharge.

vous êtes en mode optimisé avec battery life, comme la météo n'est pas top en ce moment l'algorithme a vu que la batterie n'a pas été rechargée suffisamment et il a donc remonté le soc de 5% !

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.