Habe mir einen Victron RS 48/6000 230V Smart Solar bestellt und möchte ihn mit 12 PV Trina Vertex S TSM-400DE09.08 400 Wp Modulen betreiben. Jedoch komme ich jetzt im nachhinein etwas ins strudeln.
Dachausneigung hat ca 6° und das Gefälle ist Richtung Norden (Aufgrund des Verlustes von ca 20% bezüglich der nördlichen Ausrichtung, möchte ich 12 Module und nicht 10 Module verbauen (Also 2 x 6 Stk. bis zum Victron).
Nordausrichtung ist zwar nicht gerade optimal, aber ich möchte auch keine Unterkonstruktion für die Module verwenden.
Der Victron ist ja für 2 Strings vorgesehen, welche am Ein - Ausschalter parallel zu einem Tracker verdrahtet sind.
Der Victron verträgt laut Beschreibung einen maximalen DC Eingangsstrom von 18A und 4000W max. Modulleisung und er hat einen MPPT Bereich bis 450V.
Die Panele haben eine Leerlaufspannung Uoc(V) von 41,2V und einen Kurzschlussstrom Isc (A) von 12,28A.
Nachdem der das Ganze parallel zum Tracker verdrahtet ist, habe ich mit der Spannung kein Problem würde aber bei 2 x 12,28A über den max. Eingangsstrom von 18A kommen und würde, auch wenn man aufgrund der nördlichen Ausrichtung und den dadurch verringerten Wirkungsgrad von ca -20% noch immer bei bei 19,65% liegt. Der Kurzschlussstrom ist ja linear abhängig von der Sonneneinstrahlung.
Habe ich hier einen Denkfehler oder kann ich, nachdem das die Laborwerte der Module und unter Top-Bedingungen gemessen werden doch die NOCT Werte und nicht die STC Werte hernehmen.
Oder muss ich schwächere Module welche max 9A Isc haben verwenden.....
Danke