Multi Plus 2 geht auf Durchgang

Hallo

Ich habe mir eine kleine PV Anlage gebaut mit 6 Modulen, Victron MPPT 150/50 , Multi Plus 2 24/3000 und 2x 12v Akku ( in Reihe für 24 Volt)

Der Multi schaltet jedoch nicht auf Akkubetrieb Sonden geht auf Durchgang wenn Verbraucher am AC1 betrieben werden.

Die Akkus sind voll und auch der MPPT arbeiten.

Wenn ich Netzstrom trenne schaltet er sofort auf Akku um, schalte ich Strom wieder zu geht weil wieder auf Durchgang.

Hat jemand eine Idee?

Multiplus-II
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

3 Answers
holger Bleckwehl avatar image
holger Bleckwehl answered ·

Das ist doch auch richtig so !!! Der steht immer auf Durchgang!! Außer bei Netzausfall.

Er gleicht doch nur die Lesitung aus, damit Du nicht einspeist sondern selber verbrauchst bzw. in den Akku schiebst.

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

daniel2022 avatar image daniel2022 commented ·

Das ist doch nicht Sinn der Sache. Akkus sind voll warum nimmt er dann nicht Solar Strom zum versorgen der Verbraucher?

0 Likes 0 ·
Matthias Lange - DE avatar image
Matthias Lange - DE answered ·
6 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

daniel2022 avatar image daniel2022 commented ·
Hallo ,

Ja der ESS Assistent ist aufgespielt und auch eingestellt. Neu starten macht der Multi dann ja selber.

0 Likes 0 ·
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ daniel2022 commented ·
Auch im GX Gerät mal in die ESS Einstellungen geschaut?

Evtl mal ein paar Screenshots machen.

0 Likes 0 ·
daniel2022 avatar image daniel2022 Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Der Multi ist kein GX Model.
0 Likes 0 ·
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ daniel2022 commented ·
Aber ein GX Gerät ist im System?

Cerbo GX, Venus GX, Color Control GX oder ähnliches?

Das wird für ESS gebraucht.

0 Likes 0 ·
daniel2022 avatar image daniel2022 Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Nein es ist kein GX Geräte vorhanden.

Dachte es geht auch ohne. Werde den ESS morgen löschen und es mit dem

VS versuchen das er den Durchgang bei solarstrom abschaltet

0 Likes 0 ·
daniel2022 avatar image daniel2022 Matthias Lange - DE ♦ commented ·
ESS Assistent runter und VS eingestellt.

Jetzt werden Verbraucher von Solar versorgt und aus Akku.

Multi zieht nur noch 0,6watt.

0 Likes 0 ·
holger Bleckwehl avatar image
holger Bleckwehl answered ·

Wie hast Du denn was angeschlossen???

Hast Du das ESS parametriert? Gibt es einen Netzzähler. Denn abschalten tut er bei vollem Akku nicht, er würde, wenn richtig eingestellt, aber einspeisen.

8 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

daniel2022 avatar image daniel2022 commented ·
ESS ist aufgespielt und eingestellt.

Netzzähler gibt es noch nicht.

Der Multi müsste doch Strom aus dem Akku/Solar nutzen trotz angeschlossenem Netz.

Habe wie beschrieben nur ein paar Komponenten. Eine Cerbo oder so was habe ich noch nicht zugelegt.

0 Likes 0 ·
netrange avatar image netrange daniel2022 commented ·
Dann macht das ESS keinen Sinn, da du keine "Steuerung" hast. Das macht die GX Einheit.

Schmeiß das ESS runter und konfiguriere einen VS über VE Configure.

Netz ignorieren bis ... Und dann die Bedingungen

0 Likes 0 ·
daniel2022 avatar image daniel2022 netrange commented ·
Du meinst den letzten Punkt wenn man mit dem MK3 den Multi Ausliest. Glaube AC Eingangssteuerung
0 Likes 0 ·
netrange avatar image netrange daniel2022 commented ·
Vorletzter rechts. Virtual Switch. Netz ignorieren mit den Bedingungen fürs wieder Zuschalten ... Spannung etc.
0 Likes 0 ·
daniel2022 avatar image daniel2022 netrange commented ·

Das meinst du?

0 Likes 0 ·
Show more comments