VRM Alarmregel für Solarregler

Unter "Einstellungen" kann man im VRM-Portal Alarmregeln festlegen. Wir haben testweise eine entsprechende Regel erstellt. Aufgabe soll sein, dass ein Alarm ausgelöst wird, wenn 14 Std. lang weniger als 10W erzeugt wurden. Bei 20W Erzeugung soll der Alarm gelöscht werden. Leider funktioniert die Löschung nicht. Was machen wir falsch?

1667826414520.png

VRMalarmregel
1667826414520.png (21.6 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

2 Answers
steffen-graap avatar image
steffen-graap answered ·

Ich glaube da hast du was falsch verstanden. Der Alarm wird ausgegeben, wenn die 10W unterschritten sind, die Benachrichtigung erfolgt aber erst nach der eingestellten Zeit. Du musst also die selbe Zeit warten, wenn du über 20W gekommen bist, bis die Mittteilung über die Aufhebung erfolgt.
Eine UND-Verknüpfung von Alarmschwelle mit einer Zeit ist nicht vorgesehen.

4 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

maha avatar image maha commented ·
Dass der Alarm erst nach der eingestellten Zeit ausgelöst wird, ist selbstredend. Warum er aber, nach deiner Aussage, erst nach derselben Zeitspanne gelöscht werden soll, macht logisch für mich keinen Sinn.
0 Likes 0 ·
Show more comments
Stefanie (Victron Energy Staff) avatar image
Stefanie (Victron Energy Staff) answered ·

Ich weiß nicht ob das die Lösung ist, aber die Hysterese sollte schon ein bisschen weiter auseinanderliegen als 20W.

Ich habe das mal mit einem anderen Alarm versucht nachzuvollziehen:

Parameter Grid Power auf L1 (manuell beeinflusst durch Grid set point in einem ESS)

Niedrig: 10

Hysterese: 50

Hoch: 120

Hysterese: 80


Ergebnis:

Niedrig-Alarm ausgelöst (Grid set point auf 0)

Grid L1 - Power: 0 W
Low limit (hysteresis): 10 W (50 W)
High limit (hysteresis): 120 W (80 W)
Wait time: 60 seconds

Niedrig-Alarm gelöscht (Grid set point auf 80)

Grid L1 - Power: 70 W
Low limit (hysteresis): 10 W (50 W)
High limit (hysteresis): 120 W (80 W)
Wait time: 60 seconds

Hoch-Alarm ausgelöst (Grid set point auf 140)

Grid L1 - Power: 135 W
Low limit (hysteresis): 10 W (50 W)
High limit (hysteresis): 120 W (80 W)
Wait time: 60 seconds

Hoch-Alarm gelöscht (Grid set point auf 60)

Grid L1 - Power: 70 W
Low limit (hysteresis): 10 W (50 W)
High limit (hysteresis): 120 W (80 W)
Wait time: 60 seconds

Hoch-Alarm ausgelöst (Grid set point 140)

Grid L1 - Power: 128 W
Low limit (hysteresis): 10 W (50 W)
High limit (hysteresis): 120 W (80 W)
Wait time: 60 seconds

Dann den Grid set point direkt auf 0 gestellt, und als Ergebnis (als Funktion der Hysterese) bleibt der Alarm bestehen, da er ja immer noch aktiv war. Funktioniert exakt so, wie es soll.


1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

maha avatar image maha commented ·
Danke für die Info! Habe es entsprechend weitergeleitet.
0 Likes 0 ·