Problem de multiplus qui arrête pas la charge ou le bms il. Laye c’est tout
This site is now in read-only archive mode. Please move all discussion, and create a new account at the new Victron Community site.
Problem de multiplus qui arrête pas la charge ou le bms il. Laye c’est tout
voila mon probleme quand je mets mon bms maitre protocole victron
voila d'autre photos
Navré mais l'exposé du problème est passablement fouilli ce qui rend les réponses difficiles ou potentiellement hors sujet
A priori le BMS communique bien avec le Cerbo puisque les informations y sont affichées
Cependant la batterie reconnue est "Pylontech" ce qui nest pas le bon profil, Il faut sélectionner "Victron protocoll"
plusieurs questions
- quelle installation : multiplus ? ESS configuré ? DVCC utilisé ?
- quel BMS, stucture et puissance de batterie ?
- quel firmware Seplos ?
- quels réglages du multiplus ?
- D'ou vient la batterie : livrée compléte ou assemblée ? et, dans le 2eme cas, le BMS a-t-il été réglé et étaloné ?
dans le bms seplos v16.4 dernière pcb qui reconnais de suite le protocole victron ,ce que j'ai mis apres le soucis c'est que le soc pare rapport au smartshunt et différent malgre les cycles effectuer déjà ! dans le multiplus 2 j'ai mis abs 54.60v et floating 54.20 et en plus a 99% du soc il continue a charger a 30a !
Essaye de répondre calmement à mes questions ci-dessus, une par une, clairement
Le firmware des BMS seplos c'est plutôt 2.7 (ou 2.8 pour le dernier en date). v16.4 je ne sais pas quel modèle ça peut être.
Dans un dépannage par forum interposé il est vital de décrire le plus clairement et exhaustivement possible l'installation, navré mais les panneaux de cristal pour voir l'avenir n'ont pas encore été inventés
avec des bms communicant, il ne faut pas utiliser de smart shunt!
il faut vérifier que le monitoring batterie est bien le bms et non le smart shunt !
Pour donner une information, Seplos a sorti un nouveau firmware (2.9 du 23/03/2023) pour les "vieux" BMS type 10C qui corrige un bug de la version 2.8 avec le calcul exotique du CVL.
J'ai essayé et effectivement il fonctionne très bien, comme le 2.8 avec la remontée des info de tension min et max des cellules, et avec un CVL de BMS fixé à 58.2V donc qui permet de faire varier le CVL grâce au DVCC