Ess ohne 0 Punkt einspeistung

Hallo

Ich brauch mal eure Hilfe. Und zwar geht es darum wenn meine Batterie voll ist den PV überschuss ins Netz zu drücken. Alle Geräte sind vorhanden.

ET340

Rapi mit neuestem Update

4 x MPPT Regler

Multiplus 12/3000 120 Aktueller Software

Nun zu meinem Problem ich will nicht den Hauszähler auf 0 halten sondern es soll nur der Überschuss eingespeist werden Tags über. In der Nacht oder wenig PV leistung soll er nix einspeisen also keine 0 Punkt einspeisung. Ess war daher schon mal raus.

Also gelesen HUB 1 ist das was ich brauche. Assistent eingespielt. nach 5 sec fährt er alle Laderegler auf 0 und das wars. Warum er das macht keine Ahnung.

Meine Verbraucher hängen alle an AC out. Ich will sozu sagen nur eine Insel mit Überschuss Einspeisung. Was mach ich falsch ?

Hoffe um Hilfe.


Gruss Timo

ESS
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

19 Answers
mrfrodo avatar image
mrfrodo answered ·

Hallo,

hast Du einen Cerbo GX oder Venus GX oder ist der MP ein GX?
Mit einem GX Gerät kannst Du unter ESS einstellen dass er Überschuss ins Netz einspeisen soll. Du kannst auch festlegen wie viel es sein soll.

Übrigens ist eine Insel nur dann eine Insel, wenn sie NICHT am Netz hängt. Für Inselbetrieb wäre auch dann ESS falsch.

Gruß, Frodo

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

timoschwab avatar image
timoschwab answered ·

Hallo Rapi mit Venus habe ich alle geräte über Ve Direkt bzw MK3 angeschlossen. Das war ursprünglich als notstrom geplant und ist halt immer wieder was dazu gekommen.

Dann ist es ne halb insel mit Festlandanschuss :-)

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

timoschwab avatar image
timoschwab answered ·

Keiner ein Tip ?

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

maha avatar image maha commented ·

So richtig verstanden habe ich noch nicht, was du eigentlich willst.

Aber: Wenn deine MPPT nichts in öffentl. Netz einspeisen sollen, dann konfigurierst du trozdem ein ESS und wählst aus, dass die MPPT nicht Einspeisen sollen.

1667754524725.png

1667754561657.png

0 Likes 0 ·
1667754524725.png (28.4 KiB)
1667754561657.png (25.4 KiB)
timoschwab avatar image
timoschwab answered ·

Wo habe ich geschrieben das der mppt nicht einspeisen soll ? Der Multi soll nur den überschuss wenn tagsüber die batterie voll ist ins netz einspeisen. nur nacht soll er nicht versuchen das Hausnetz auf 0 zu drücken. Es geht nur um den Überschuss. Es ist ne Netzparalellanlage mit Überschuss einspeisung.


Erklärung von HUB 1

Der BlueSolar MPPT Lade-Regler nutzt Solarkraft zum Laden der Batterie.
Die gespeicherte Energie wird dann zur Versorgung der Lasten von einem MultiPlus bzw. einem
Quattro Wechselrichter/Ladegerät in Wechselstrom umgewandelt. Überschüssige Energie wird
zurück ins Netz eingespeist .

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Matthias Lange - DE avatar image
Matthias Lange - DE answered ·

Der Sinn einer Speicheranlage ist doch, das man tagsüber den Akku lädt und dann in der Nacht diese Energie nutzt um weniger Netzbezug hat.

Wenn du nur PV Überschuss einspeisen willst, wozu dann der Speicher?

Du kannst versuchen das ESS auf "Batterie im geladenen Zustand halten" stellen. Damit bleibt der Akku auf 100% und PV Überschuss wird eingespeist.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

timoschwab avatar image
timoschwab answered ·

Den Strom nutze ich nachts für meine Wohnung. Nicht fürs ganze Haus. Etwa 4 KW am Tag. Licht rollo usw.

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

maha avatar image maha commented ·
Dann schließ den EM24 halt so an, dass er nur den Stromfluss deiner Wohnung und nicht den des ganzen Hauses misst.
0 Likes 0 ·
timoschwab avatar image
timoschwab answered ·

Meine Wohnung hat eine extra Leitung und keine verbindung zum Netz. War urspünglich als USV geplant. Und da mehr PV strom da ist als Verbraucht wird soll der Überschuss ins Netz bzw ins Hausnetz eingespeist werden. Wusste nicht das es so kompliziert ist. Ich kenne einige Anlagen die so arbeiten aber auch das problem mit dem Überschuss haben. Ich wollte das halt mit dem Multi lösen entweder ESS oder HUB 1 da steht ja genau das drinne was ich will. Verstehe nur nicht warum der Multi die Laderegler auf 0 runter regelt

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

maha avatar image maha commented ·

Das ist mir zu wirr. Keine Verbindung zum Netz, aber Einspeisen...

0 Likes 0 ·
timoschwab avatar image
timoschwab answered ·

Ich habe geschrieben keine Verbindung es geht nur über den Multi

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

maha avatar image
maha answered ·

Deine Wohnung hat also doch Verbindung zum Netz, nämlich über den ACin des Multis!

Wenn deine Wohnung nur einphasig verkabelt ist, musst du das ESS installieren und fertig(!), denn alle Verbraucher hängen ja am ACout1.
Der Akku versorgt dann nur deine Wohnung. Ein EM24 brauchst du dann nicht!

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

timoschwab avatar image
timoschwab answered ·

das stimmt es geht aber um den überschuss wenn der Akku voll ist. der Soll in den rest des Hauses Also meine Eltern wohnen hier noch. Problem ist dann nur das nachts das ESS die Eltern auch versorgen will aus der Batterie. das Soll aber nicht so sein.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

maha avatar image
maha answered ·

Dann sollte ein ET112 vor dem ACin als Netzzähler konfiguriert werden.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

timoschwab avatar image
timoschwab answered ·

ok geht auch ein ET340 ich weis der läuft dann nur einphasig. Und mit HUB 1 geht das nicht ? Da steht in der beschreibung genau das was ich will. Der Assistent fährt nur meine Laderegler zurück auf 0. Warum weis ich nicht.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Matthias Lange - DE avatar image
Matthias Lange - DE answered ·

Wenn du nur deine Wohnung aus dem Akku versorgen willst, ist der ET340 aktuell an der falschen Stelle installiert. Er müsste in die Zuleitung zu deiner Wohnung.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

timoschwab avatar image
timoschwab answered ·

Der ET340 war ja nur fürs einspeisen gedacht. brauch ich ja um einzuspeisen. Aber das das ESS dann versucht das ganze Haus zu versorgen wusste ich nicht. Dachte das kann man unterbinden. So das er nur Überschuss einspeisung macht.


Meine Wohnung hängt ja an AC out1

10 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Zum einspeisen von Überschuss wird der Zähler nicht gebraucht. Der Zähler wird zum mehrphasigen Ausgleich gebraucht.

Wenn deine Wohnung 1-phasig ist und komplett am AC Out hängt brauchst du gar keinen Zähler.

Auf dem MultiPlus installierst du den ESS Assistent und im GX Gerät aktivierst du das einspeisen von DC Überschuss.

0 Likes 0 ·
Show more comments
maha avatar image maha commented ·
Dein ET340 sitzt derzeit offensichtlich an der falschen Stelle! Er gehört vor(!) den ACin und nicht in die allgemeine Hausverteilung. Und deshalb darfst du ihn auch nur einphasig dort anschließen und als Netzzähler konfigurieren.

Was du mit HUB1 willst, verstehe ich nicht. ESS erfüllt deine Anforderungen bei richtiger Installation des Netzzählers.


0 Likes 0 ·
Show more comments
timoschwab avatar image
timoschwab answered ·

Habe ich angeschaltet. Wr ist auf ein. Danke für die hilfe.


Nachtrags Frage:

Die Laderegler werden ja extern vom Multi bzw ESS gesteuert. Mir ist aufgefallen das am Multi die Absorptions LED an ist sollte da nicht auf Bulk stehen die Laderegler sind alle 4 auf Bulk. Die Volt werte sind im Multi identisch mit denen im Laderegler.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

mrfrodo avatar image
mrfrodo answered ·

Hilft das vielleicht weiter: https://www.victronenergy.com/media/pg/Quattro-II/de/description.html#UUID-9a79cfcd-1785-d747-44e1-f6a88112f536

4. ESS - Energy-Speicher-Systeme: Rückführung von Energie in das Stromnetz (nicht anwendbar auf MultiPlus-II 12/3000/120-32)

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

timoschwab avatar image
timoschwab answered ·

4. Ess stimmt nicht 12 volt einspeisen geht sehr wohl.

6 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ commented ·
ESS geht mit allen MultiPlus/Quattro, aber nur die MultiPlus-II bzw. Quattro-II haben die geforderten 2 Kontakte in Reihe für den NA-Schutz wobei Stand heute nur die MP-II 24V/48V 3kVA und 5kVA dafür ein Zertifikat haben.

Mit allen anderen Geräten ist die Nutzung für ESS nur mit externem NA-Schutz zulässig.

1 Like 1 ·
mrfrodo avatar image mrfrodo Matthias Lange - DE ♦ commented ·
@Matthias Lange - DE

Und die externe Lösung kostet viel Geld :-(

0 Likes 0 ·
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ mrfrodo commented ·
Ja, ist für den legalen betrieb aber gefordert.
1 Like 1 ·
mrfrodo avatar image mrfrodo Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Wie ist das, wenn der GridCode auf None steht und ich bei den virtuellen Schaltern eingestellt habe, dass ab einer gewissen Überlast oder unterschreiten eines SOC-Wertes, der AC In nicht mehr ignoriert wird?

Einspeisung gibt es keine - trotzdem NA-Schutz?


0 Likes 0 ·
timoschwab avatar image timoschwab Matthias Lange - DE ♦ commented ·
wenn ich aber Ac In trenne geht er sofort auf Inselmodus und trennt ac in.
0 Likes 0 ·
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ timoschwab commented ·

Ja, das können und machen die MultiPlus schon immer sehr gut.

Aber was ist, wenn die Kontakte vom Transferrelais wegen einem Kurzschluss verklebt sind o.ä.?

Der Sinn vom NA-Schutz mit seinen 2 in Reihe geschalteten Schützen ist die doppelte Sicherheit. Es geht darum, das dein Multi bei einem Stromausfall nicht Rückwärts ins Netz einspeist und der Monteur an der Leitung zappelt.

Es ist nun mal so gefordert und ohne NA-Schutz ist der Betrieb nicht zulässig.

0 Likes 0 ·
timoschwab avatar image
timoschwab answered ·

Ok verständlich


2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

timoschwab avatar image
timoschwab answered ·

Hätte da noch eine frage


Die Laderegler werden ja extern vom Multi bzw ESS gesteuert. Mir ist aufgefallen das am Multi die Absorptions LED an ist sollte da nicht auf Bulk stehen die Laderegler sind alle 4 auf Bulk. Die Volt werte sind im Multi identisch mit denen im Laderegler.

Und wo genau kann ich die bedinungen einstellen wann er nachladen soll.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.