question

ojack avatar image
ojack asked

Leistung vom PV Wechselrichter am ACout1 wird als kritische Last angezeigt

Hallo zusammen,

Ich habe mein System um einen Modulwechselrichter am ACout1 ergänzt. Genauer an L3 des 3phasigen ESS aus 3x MP3000. Die Leistung des WR wird mit einem ET112 gemessen.

Komischerweise wird jetzt etwa die gleiche Leistung, die als Wechselrichter angezeigt wird als kritische Last bei L1 angezeigt. Es ist aber gar keine kritische Last angeschlossen.

screenshot-20221106-103729-chrome.jpg

Kann es daran liegen, dass beim ET112 irgendwo hinterlegt ist, dass er L1 misst? Kann man das ändern? So wird mir der Zähler in den Eigenschaften angezeigt.

screenshot-20221106-104811-chrome.jpg

Vielen Dank vorab für eure Hilfe

Olaf

ESS
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

1 Answer
netrange avatar image
netrange answered ·

Schau mal in deine Konfiguration für den ET112 rein ... Einrichtung ... Rolle.

Eventuell steht dort "AC-Last" drin.

6 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

ojack avatar image ojack commented ·
Nein, da steht Rolle "PV- Wechselrichter" und Position "AC-Ausgang"
0 Likes 0 ·
netrange avatar image netrange ojack commented ·
Verkehrt herum angeschlossen ?
0 Likes 0 ·
ojack avatar image ojack netrange commented ·
Würde er dann nicht - 117W anzeigen?

Es ist so angeklemmt:

WR an ET112 Klemme 1

ET112 Klemme 2 an ACout1 vom L3 Multiplus

0 Likes 0 ·
Show more comments