question

amanphi avatar image
amanphi asked

raccordements multiplus 2 et enedis au tableau maison

Bonjour, ma question va surement vous paraitre bizarre mais je n 'ai jusqu ici installer que des systèmes autonome ...

, j ai un multiplus 2 gx 5000 va à installer chez moi, mais j ai du mal à comprendre le mélange des 2 arrivée energie de differente sources au tableau..

-L'arrivée enedis en AC-in doit elle venir directement après compteur (celui ci alors complétement déconnecté du tableau) et le tableau relié au multiplus par ac-out 1 ?

- ou peut on laisser le réseau alimenter le tableau de la maison en direct, et de celui ci tirer une ligne qui alimente le multi en ac-in puis une autre qui repart du multi en ac-out 1 vers ce même tableau?


victron community
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

10 Answers
philippe-gonin avatar image
philippe-gonin answered ·

bonjour je ne suis pas spécialiste mais de ce que j'ai compris c'est par le AC in de l'onduleur paramétré en ESS que le courant alternatif de l'onduleur est réinjecté dans la maison mais dans l'autre sens

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

amanphi avatar image
amanphi answered ·

Ah ok, mais dans ce cas alors à quoi sert le ac-out?

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

amanphi avatar image
amanphi answered ·

la connectique ac-out ne s’enclencherait qu'en cas de coupure réseau?

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

philippe-gonin avatar image philippe-gonin commented ·
OUI JE PENSE QUE LE AC OUT sert à fournir du CA même en cas de coupure réseau
0 Likes 0 ·
amanphi avatar image
amanphi answered ·

à savoir je ne souhaite pas faire d injection réseau..

3kw de panneaux et stockage batteries par régulateur mppt..

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

philippe-gonin avatar image philippe-gonin commented ·
ok mais j'ai tj entendu dire que la réinjection dans la maison se faisait par le AC in en sens inverse (à faire confirmer par un pro)
0 Likes 0 ·
amanphi avatar image
amanphi answered ·

ok merci , mais du coup ça reste vraiment flou pour moi, j'aimerai comprendre ou connecter cet ac-in et ac-out et savoir si je dois laisser le réseau alimenter le tableau en direct ou le détourner en direct vers le multi....

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Mikael Jullien (Atelier - Fer et Bois) avatar image
Mikael Jullien (Atelier - Fer et Bois) answered ·

Bonjour,

L ac in sert à l arrivée edf et l ac out pour ce que vous souhaitez sauvegarder en cas de coupure. Il ne faut pas que l ac out soit relié à l ac in.


Le mode ess sert en autre à l équilibrage de reseau pour optimiser le 0 injection. Pour cela vous devez raccorder vos panneaux sur un des depart de l ac out. Car en cas de coupure edf les panneaux de l ac in ne produiront plus.


Donc il faut établi une liste du matériel que vous souhaitez sauvegarder (ac out) et une liste non importante ou trop energivore pour être soutenu par vos batteries qui sera raccordé comme avant en direct sur edf. Mais attention a bien dissocier le reseau in du out . Pas de lien entre le neutre du IN et le neutre du OUT.

En espérant vous avoir éclairé

Bonne soirée

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

amanphi avatar image amanphi commented ·

Ok merci, si je comprend bien si je ne branche que l'arrivée réseau venant de mon tableau su ac-in et rien en ac-out je fonctionnerai en mode autoconsommation, le ac-in sert aussi de retour vers le tableau...quand à l'ac-out il ne produit et s'enclenche qu'en cas d'absence de réseau, si je ne connectai pas l'ac-in et que le disjoncteur edf est coupé le multi fonctionnerai en système autonome uniquement ?

0 Likes 0 ·
amanphi avatar image
amanphi answered ·

donc si je souhaite que la totalité de mon tableau soit allimenté par les panneaux + les batteries mais assité par le réseau quand il y à un manque de puissance ou que le stokage n'est plus suffisant (decharge batteries autorisé initialement configuré..) il me faut faire ce type de montage(comme proposé sur ce schéma par un membre du forum..)


-ac-out relié à l'entrée du tableau

-et l'edf n'alimente plus que l'ac-in du multi...

et dans cette configuration, l'inversseur de source me permet de passer d'alimenter ou totalement le tableau par ac-out (renforcé par le réseau en cas de besoin par ac-in..) ou totalement par le réseau en isolant le multi de l'installation..

40039-schemas-filaire.jpg


2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

hydrogen9990 avatar image
hydrogen9990 answered ·

Bonjour @amanphi, pouvez-vous nous faire un retour si vous avez effectivement réalisé votre installation comme dans ce dernier schema ? Je pense rechercher les memes caractéristiques que vous :

Autoconsommation en priorité, assistance du réseau en cas de manque de production et réinjection sur le réseau en cas de surproduction.

Question supplémentaire, quel est l'appareil qu'on voit sur le schéma entre le MPPT les batteries et le Multiplus ?


Merci!

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

yann avatar image yann commented ·

le boitier supplémentaire c'est le système lynx, c'est un boitier avec les fusibles DC

https://www.victronenergy.fr/dc-distribution-systems


0 Likes 0 ·
yann avatar image
yann answered ·

Oui, le bon raccordement en ESS c'est le réseau sur AC in, et le tableau de la maison sur AC out 1 sauf si vous voulez avoir certains appareils alimentés seulement quand le réseau est présent, ils peuvent être raccordés sur AC out 2 (dans ce cas ils sont quand même alimentés par le solaire tant que le réseau est présent) ou en amont de l'onduleur, auquel cas ils seront alimentés directement par le réseau


2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

maa avatar image
maa answered ·

Hello,

c'est bien d'avoir des coupe-circuits vers le stockage mais l'essentiel et de les avoir sur les 2 pôles de votre MMPT et de votre Multi.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Related Resources

Additional resources still need to be added for this topic