Hilfe ich glaube mein Elektriker hat Netzseitig falsch angeschlossen

Hallo zusammen

Meine Multiplus II 3-Phasenanlage mit Batterie ist fertig verkabelt und betriebsbereit.

Jetzt hat der Elektriker die AC-Seite (AC-Out 1) mit dem Netz verbunden. AC-In hat er nicht verbunden, das bräuchte ich nicht.

Nach den 3 Multis ist je ein Trennschalter montiert. Als wir die Anlage in Betrieb nehmen wollten, hat es jedes Mal die Sicherung rusgeschlagen und die Multis fingen an zu brummen oder sonst was. Der Elektriker wusste nicht mehr weiter und meint ich solle mich noch etwas mehr in die Handbücher einlesen.

bild.jpg

Was ich seltsam finde ist, dass Spannung an den 3 Phasen bei den Sicherungen anliegt.

Der Elektriker kennt leider das Victor-System nicht.

Die Anlage funktioniert, da ich dies schon getestet habe ohne die AC Seite ans Netz zu hängen. Ich hatte einfach über die PV-Anlage die Batterie geladen und mein Elektroauto direkt an den Ausgang eines Multis angeschlossen und dann das Auto aufgeladen.

Leider findet man auf dem Netz keine genaue Anleitung wie man die Victron-Anlage genau ans Netz hängt.

Kann mir jemand von euch Profis bitte weiterhelfen?

Lieber Gruss

Fredy

Multiplus-II
bild.jpg (4.1 MiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

5 Answers
Matthias Lange - DE avatar image
Matthias Lange - DE answered ·

https://www.victronenergy.com/media/pg/Energy_Storage_System/de/index-de.html

Das ist nichts für einen Laien und wenn man keine Ahnung hat, sollte man da auch nicht herum basteln.

Du kannst froh sein, das die Sicherung ausgelöst und die Multis abgeschaltet haben. Wenn man das Netz an AC Out anschließt, kann man die Mulits auch zerschießen und das ist kein Garantiefall!

Das Netz darf nur an AC In, niemals an AC Out!

Suche dir am besten jemanden vor Ort, der sich mit Victron auskennt um sich deine Anlage mal anzuschauen und umzubauen.

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

fredy avatar image fredy commented ·
Hallo Matthias

das denke ich auch. Aber hier in der Schweiz kenne ich keinen Elektriker, welcher ein Plan von Victron hat. AC-Seitig mache ich nichts an der Anlage. deshalb habe ich auch ein Elektriker. jedoch hat der keinen Plan wie er das anschliessen soll. Auch der, der die Anlage planen sollte hatte keine Ahnung. Im Moment hat es so viele Anbieter, welche Quereinsteiger sind und denken, sie könnten auch noch Solaranlage planen und Verkaufen. Der wollte mir auch eine 0815 Anlage hinstellen, die er in seinem Sortiment hat. Schlussendlich Habe ich die ganze Anlage selbst organisiert, montiert und programiert. ausser die Solarpanels. jedoch auch da wäre die Erdung vergessengegangen, wenn ich das nicht noch im letzten Monent gesehen hätte. Habe dann die Erdungen noch selbst montiert.

Ich denke, ich werde am Montag mit Victron Schweiz Kontakt aufnehmen, und fragen, ob die jemanden in meiner Nähe kennen, welcher eine Ahnung von dieser Anlage hat.


0 Likes 0 ·
maha avatar image
maha answered ·

@Fredy Leider findet man auf dem Netz keine genaue Anleitung wie man die Victron-Anlage genau ans Netz hängt.


Doch, die gibt es zuhauf und ausserdem gibt es Schulungsvideos von Victron: hier klicken

2 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

fredy avatar image fredy commented ·

Hallo maha

besten Dank für die schnelle Antwort

zu Hauf? Ja, da findet man wirklich alles vor allem DC-seitig mit genausten Angaben, videos usw. Jedoch wie das genau AC-seitig funktioniert, habe ich nirgens gefunden. Das einzige, was ich gefunden habe, war was von Helmut von SchattenPV. Auch er sagte, dass es im Netz nichts zu finden gibt. Deshalb machte er sein Video.

oder hast du einen link dafür? dann wäre ich dir unheimlich dankbar!

lieber Gruss

Fredy

0 Likes 0 ·
maha avatar image maha fredy commented ·

Hier klicken oder wie schon geschrieben auf die zuvor verlinkte Seite gehen: Anmelden und Schulungsvideo für 3-phasigen Anschluss aufrufen.

0 Likes 0 ·
juergenal avatar image
juergenal answered ·
Und AC in gehört ans Netz, ich weiß gar nicht was hier verkabelt ist.
1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

fredy avatar image fredy commented ·

Hallo Jürgen

das glaube ich dir

Die 3 roten Schalter auf der rechten Seite sind die Trennschalter, welche die 3 MultiPlus vom Netz trennen. Wenn einer dieser Schalter eingeschaltet wird, fliegt eine der 3 Sicherungen im Sicherungskasten unten rechts raus.

Über diesen Sicherungskasten befindet sich der Hauptsicherungskasten. Bei diesem hat der Elektriker die 4 Hauptleitungen getrennt und diesen Sicherungskasten dazwischen geschaltet.

Eigentlich sieht man sehr gut wie der Elektriker die Leitungen verkabelt hat. Jedoch glaube ich, dass dies so nicht funktionieren kann. Wie gesagt DC-seitig funktioniert alles.

Lieber Gruß

Fredy

0 Likes 0 ·
fredy avatar image
fredy answered ·

Hallo zusammen

hat eventuell jemand von Euch ein Schema AC-Seitig?

Besten Dank im Vorraus

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

ardiehl avatar image
ardiehl answered ·

#Victron 3 Phasen Anlage - Die Verkabelung im Detail

das war das erste was Tante Google gefunden hat

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

fredy avatar image fredy commented ·
Hall Ardiehl

besten Dank für deine Bemühung!

Das Video von Jens habe ich natürlich schon lange auch schon angeschaut. jedoch ist da der genaue AC-Anschluss nicht erklärt.

LG

Fredy


0 Likes 0 ·