Buenos días,
Tengo montado un DC Coupling Victron Multiplus 5KW + Fronius Primo 5KW + 4 baterías pylontech us2000c. Todo gestionado con un Gerbo. Mientras ESS trabaja en modo "optimizado con battery life" todo funciona a la perfección. Pero si pongo en modo "mantener las baterías cargadas" ya que compenso con la red y no quiero usar sin necesidad las baterías, empiezan los problemas. Cuando va empezando a subir el aporte fotovoltaico empieza a mandar una leve carga a las baterías hasta que llegan a los 54 V y logicamente se produce una alarma por alto voltaje; a partir de hay parece que se vuelve a estabilizar. En DVCC he bajado todo lo que me permite "máxima tensión de carga" y parece que mejora levemente, pero sigo con las alarmas por voltaje alto. He testado individualmente las baterías y tienen un voltaje idéntico, por lo que parece que tampoco pueda ser debido a un problema de balanceado de las mismas. Alguna idea al respeto?
Gracias y saludos a toda la comunidad.