Configuracions Multiplus 48/3000 con bateria LG Chen

Buenos dias,

Tengo una instalación con un inversor Multiplus 48/3000/34-50, un SmartSolar MPPT 150/85 y una bateria LG Chen 3.3 alimentada per un conjunto de placas de 3,3 kW y no he conseguido que el sistema produzca más de 1,75 kW aunque las cargas sean muy superiores. ¿ Hay alguna forma de conseguir aumentar el rendimiemto? Parece ser que en algun punto hay un cuello de botella que restringe la eficiència.

Muchas gracias.

MultiPlus Quattro Inverter ChargerLG Chem RESU
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

5 Answers
Juan Alberto Félix avatar image
Juan Alberto Félix answered ·

En los sistemas con baterías gestionadas, son las propias baterías las que marcan el límite de corriente que se puede cargar o descargar en cada momento.

Compruebe estos parámetros a través de las gráficas de VRM.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

climent-panicot avatar image
climent-panicot answered ·

Buenos noches,

En las graficas del VRM es donde he observado que la produccion solar no superaba los 1750 w de potència màxima.

Muchas gracias. Saludos

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Juan Alberto Félix avatar image
Juan Alberto Félix answered ·

Hay una gráfica específica en la que se ven los límites de tensión y corriente que envía la batería al sistema. Se encuentra dentro de los parámetros de la batería. En el listado de dispositivos aparecerá como "monitor de batería LG", o algo similar.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

climent-panicot avatar image
climent-panicot answered ·

Buenos dias,

He comprobado en el VRM los datos del monitor de la bateria y mientras no hay produccion solar da estos resultados :

CVL Charge Voltatge Límit 57,7 V

CVL Charge Current Límit 61,0 A

DCL Discharge Current Límit 61,0 A

bajando hasta los siguientes cuando hay produccion solar y consumo:

CVL 57,7 V

CCL 25,1 A

DCL 52,3 A

Datos de ayer.

Muchas gracias. Un saludo.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Juan Alberto Félix avatar image
Juan Alberto Félix answered ·

Efectivamente.

Habría que averiguar por qué baja los límites cuando hay sol.....

Habla mejor con la gente de LG. Igual una actualización de su firmware es suficiente... no lo sé.

2 |3000