Ein regulärer Netzausfall führt zum Abschalten der Victron-Anlage. Lediglich der "Backup Kreislauf" über L1 versorgt relevante Verbraucher mit Strom. Bis dahin alles korrekt. Bleibt der Stromausfall nun bestehen, und der Speicher ist gut gefüllt, ließe sich der Inselbetrieb im Grunde weiterbetreiben. Voraussetzung, L1, L2 und L1 werden wieder mit Strom versorgt.
Meiner Ansicht nach sind reguläre 220V bis 230V erforderlich und 50Hz, denn diese werden vom EM24 geprüft. Also muss doch mit einem "0815" Wechselrichter, der 220V auf den L1, L2 und L3 Netzeingang bringt, diese Reaktivierung möglich machen - so zumindest meine Theorie.
Selbstverständlich aktiviere ich diesen Status nur dann, wenn ich die Hauptsicherungen gegen Wiedereinschalten gesichert habe, den Verbrauch im Haus bewusst steuere (also Lasten in Bezug auf Phasenüberlagerungen vermeide), so dass ein Netzbezug nicht erforderlich sein würde.
Im regulären Betrieb bei vorhandenem Netz liegen 225V vor und exakt 50Hz. So die Anzeige beim EM24. Ein Wechselrichter, mit versprochenem reinen Sinus (Green Cell® 2000W/4000W 12V auf 230V Reiner Sinus) gibt mir auf dem EM24 230V und 50,3Hz an.
Nun die Frage: Ich habe diese 230V mit 50,3 Hz auf die Phasen L1, L2 und L3 gelegt, so dass Netzspannung vorliegt. Kann es sein, dass diese 50,3 Hz - Also eine Abweichung von 0,3 Hz bereits als Abweichung zu Hoch ist, welches ein Wiedereinschalten ausschließt?
Frage 2: Ohne dass jetzt ein großer Aufwand mit z.B. einem Fronius, o.ä. 3-Phasen Wechselrichter implementiert wird ... Gibt es einen Wechselrichter, der einen reinen Sinus leistet, um rund 50Hz +/- zu gewährleisten?
Vielen Dank für ein Feedback - und ich denke, dass auch viele Andere diese Lösung bei sich einbauen würden. Frank