question

Heiner Kretzer avatar image
Heiner Kretzer asked

Darstellung AC-Lasten und kritische Lasten auf L1 mit Voctron Stromsensor

Ist es möglich AC-Lasten (L1) und kritische Lasten (L1) mit Hilfe eines Victron Stromsensors (3,5mm Klinke) in der Remote Konsole diffenziert darzustellen. Der MP2GX ist parallel zu L1 eingebunden. Die kritischen Lasten (AC out1) sind also nur ein Teil der AC-Lasten über L1.

Ich habe zur Zeit nur diese Darstellung:

monitor-internestrommessung.jpg

Multiplus-II
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

3 Answers
ojack avatar image
ojack answered ·

Ich glaube du musst einfach nur im Menü unter ESS den Schalter Wechselrichter Ausgang in Betrieb aktivieren

3 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Heiner Kretzer avatar image Heiner Kretzer commented ·
In der Remote Konsole finde ich diese Einstellmöglichkeit nicht.
0 Likes 0 ·
ojack avatar image ojack Heiner Kretzer commented ·

screenshot-20221021-181555-chrome.jpg

Dort....

0 Likes 0 ·
Heiner Kretzer avatar image Heiner Kretzer ojack commented ·

ok, das sieht erstmal gut aus:

monitor-externerstromsensor.jpg

aber nach ca. 1 Minute schaltet der MP2GX auf durchleiten und es erscheint ein "No Grid Meter Alarm"

monitor-externerstromsensor-keinebatteryentladung.jpg

Das Schaubild bildet die Anlage korrekt ab aber warum kommt der Alarm und warum schaltet der MP2GX auf durchleiten?

Kann es sein, dass das Signal des Stromsensors (5m) zu schwach ist?

0 Likes 0 ·
maha avatar image
maha answered ·

Stell im ESS "Netzmessung" auf "Wechselrichter/Ladegerät". Dann solltest du die Werte auch ohne Stromsensor sehen.

5 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

maha avatar image maha commented ·

Den Gesamtstrom kannst du mit dem Sensor messen, wenn du ihn so plazierst, dass er L1 vom Netz misst, also direkt(!) hinter dem Hauszähler die Phase messen. Dann ermittelt der Sensor den Gesamtstrom von L1.

1 Like 1 ·
ojack avatar image ojack maha commented ·
Ergibt aber im 3 Phasennetz wenig Sinn. Das ESS muss den Strom von allen Phasen kennen. Daher braucht es den EM24 direkt hinter dem offiziellen Netzzähler.
1 Like 1 ·
maha avatar image maha ojack commented ·
Meine Antwort bezog sich nur auf L1. Du hast natürlich Recht, dass man damit nicht über alle Phasen saldieren kann.
0 Likes 0 ·
Heiner Kretzer avatar image Heiner Kretzer ojack commented ·
Kommt der "No Grid Meter Alarm" vom ESS weil es keine Werte für L2 und L3 bekommt? Und ist das dann der Grund für das Umschalten auf durchleiten?
0 Likes 0 ·
Heiner Kretzer avatar image Heiner Kretzer commented ·
Ja, das funktioniert (s. Schaubild oben) aber wozu benötige ich dann den Stromsensor, wenn ich damit nicht den Gesamtstrom auf L1 damit messen kann?
0 Likes 0 ·
Heiner Kretzer avatar image
Heiner Kretzer answered ·

Besten Dank für eure Unterstützung. Der Stromsensor ist direkt hinter dem Zähler installiert. Er sollte also den Strom, der über L1 fließt, messen. Für ca. 1 Minute sieht auf dem Monitorbild auch alles gut aus, bis der "No Grid Meter Alarm" kommt und auf Durchleiten umgeschaltet wird.

Bedeutet dass, das man den Stromsensor (3,5mm Klinke) in einem 3 Phasennetz nicht verwenden kann?


2 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

maha avatar image maha commented ·
Du musst für ESS alle 3 Phasen messen. Sinnvollerweise macht man dies mit einem EM24.

Ohne eine solche Messung kommt halt die Fehlermeldung und es wird auf Durchleiten geschaltet. Den Stromsensor kannst du einsetzen, um zusätzlich etwas zu messen.


1 Like 1 ·
Heiner Kretzer avatar image Heiner Kretzer maha commented ·
Besten Dank für den konkreten Hinweis. Irgendwie muss ich das übersehen haben.
0 Likes 0 ·