question

felixh avatar image
felixh asked

funcionamiento multiplus en paralelo

Hola!

He instalado un sistema con 2 multiplus 48/3000 en paralelo los cuales poseen las mismas características y fechas de fabricación. El problema es el siguiente: cuando uno de estos deja de operar ya sea el master o el esclavo (alarma de sobrecarga o no recibe alimentación en AC y DC) ambos inversores se caen y dejan de operar.

¿Hay una forma para que el otro inversor pueda seguir operando si uno de ellos sale alarmado o se apaga por completo?

MultiPlus Quattro Inverter Charger
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

1 Answer
tnt369 avatar image
tnt369 answered ·

No, eso no es posible. Todavía existe la posibilidad teórica de conectar las unidades en serie. Sin embargo, esto no es soportado por Victron (no hay VRM ...).