question

gexle avatar image
gexle asked

Multiplus 2 Relais für Abschaltung

Hallo


Meine kleine Anlage wird bald hoffe ich fertig sein.


Daher am MP2 hätte ich das K1 Relais oder das Aux Relais zuverfügung...


Kann ich das oder diese Relais im Falle eine Fehlers über einen Assistent so einstellen programmieren das mir zbs. ein Relais abfällt welches mir dann zbs. die Remote Brücke unterbricht oder zbs. auch sozusagen den Netzschütz auslöst der mir die Spannungsversorgung unterbricht ACIN und in weiters Folge auch den DC Schütz öffnet das sozusagen die Anlage Stromlos ist.


Ist das alles übertrieben oder was macht ihr den in so einen Fall oder was meint ihr dazu?


Danke euch

Multiplus-II
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

8 Answers
Matthias Lange - DE avatar image
Matthias Lange - DE answered ·

Was für Fehler erwartest du die deiner Meinung nach solch eine Reaktion erfordern?

Bei Überlast, Unterspannung (Akku) oder Übertemperatur schaltet der Multi sich sowieso ab.
Klar AC-IN und DC liegen dann noch an, aber was soll da passieren?

Möglich ist es über die Programmierung, aber ich sehe dabei keinen wirklichen Sinn.

Zumal man da ja dann auch noch einen Überbrückungstaster/Schalter vorsehen muss um das System wieder zu starten (ohne DC und ohne AC Spannung startet der Multi nun mal nicht und auch nicht, wenn der Remote-Kontakt offen ist).

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

gexle avatar image
gexle answered ·

Hallo

Deswegen habe ich das hier mal reingeschrieben...damit ich eure deine Meinung dazu hören kann.

Und die Störungen werden dann eh per VRM Portal per Mail an mich gesendet!

Mit bekommen du ich es dann auch was gerade los ist.

Vielleicht mache ich das so das der Remote Kontakt per Not-AUS gedrückt sich öffnet und den Multi ausschaltet...

Falls mal irgendwie was sein sollte...

Den MPPT wo die Module drauf hängen da baue ich einen Lasttrennschalter ein wenn mal was sein sollte und oder ich den MPPT mal tauschen muss oder sowas.


Danke

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

gexle avatar image
gexle answered ·

Hallo

Die obrige Idee lasse ich fallen das machen ich nicht.

Würde aber trotzdem noch gerne wissen welche Relais ich nun verwenden kann..

MP2 das K1 Relais oder und das AUX Relais oder?


1667043040834.png

Also die gelb markierten oder??

Dazu muss ich auch über VeConfig den Assistenten auswählen oder?



1667043040834.png (136.3 KiB)
3 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Kommt drauf an, was du nun damit machen willst.

Das AUX Relay ist ein potentialfreier Wechsler und K1 hat glaube ich Batteriespannung.
Das AC OUT 2 Relais kann man auch programmieren, da hat man dann natürlich 230V anliegen.

0 Likes 0 ·
reddriver1980 avatar image reddriver1980 Matthias Lange - DE ♦ commented ·

Eine Frage zu dem Relais (Alarmkontakt nach Victron)

Es ist ja das primäre programmierbare Relais.

Kann ich es nutzen um ein weiteres Relais mit einer Schaltspannung von 230V zu schalten? Oder ist das Relais begrenzt auf 12V 24V oder 48V?

Bzw. gibt es eine Max Stromstärke, die darüber laufen darf?


Danke

0 Likes 0 ·
motti15 avatar image motti15 reddriver1980 commented ·
Wenn du mit dem Relais am MP2 ein anderes Relais schalten möchtest, ist ja für das Relais im MP2 nur relevat, bei welcher Spannung dieses andere Relais (das den 230V Stromkreis schließen soll) schaltet. In der Anleitung vom MP2 steht auf Seite 32 für das Progammierbare Relais: Wechselstrom 120 V /4 A, Gleistromleistung: 4 A bis zu 35 VDC und 1 A bis zu 60VDC
0 Likes 0 ·
gexle avatar image
gexle answered ·

Hallo Matthias

Nein das ACOUT2 Relais brauche ich nicht..

Das Aux Relais als Wechsel für einen Lüfter oder sowas...

Welche Auswahl muss ich den verwenden bei VeConfig Relais Assistent ?


Vermutlich das erste der oder?

1667049684803.png


Muss ich hier dann beides einstellen also einmal Relais EIN und einmal Relais AUS

1667049853777.png

Danke



1667049684803.png (24.0 KiB)
1667049853777.png (18.2 KiB)
3 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Roger Knoll avatar image Roger Knoll commented ·
Schade, dass dieser Thread nicht weitergeführt wurde. Bin schon lange am suchen, welches das programmierbare Relais ist (habe Multiplus2 mit Cerbo GX).

Im Assistenten wird ein 'programmierbares Relais', dann weitere sekundäre Relais K1 + K2 angegeben.

Verwirrend ist primär .... und sekundär ....

Wenn K1 das sekundäre Relais K1 ist, wo ist dann das 'primäre programmierbre Relais?



0 Likes 0 ·
Show more comments
gexle avatar image
gexle answered ·

Hallo

Die Auswahl Das primäre programmierbare Relais verwenden betrifft dann das AUX Relais welches oben gelb makiert ist!

Für eine Lüfter sollte das ausreichen!

Danke

4 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

netrange avatar image netrange commented ·

Genau das ist es.

Ich glaube du kannst auch den Lüfter mit im Assistenten verknüpfen.

0 Likes 0 ·
gexle avatar image gexle commented ·

Du meinst den bestehende Lüfter der eingebaut ist?

0 Likes 0 ·
netrange avatar image netrange gexle commented ·

Ja das sollte gehen. Schau doch mal einfach in den Relaisassistenten.

0 Likes 0 ·
gexle avatar image gexle commented ·

Ja aber den wollte ich einfach so lassen und einfach noch wenn nötig dazuschalten!


Danke

0 Likes 0 ·
gexle avatar image
gexle answered ·

Hallo

So werde ich das machen als zusätzliche Kühlung!

bild1.jpg

bild2.jpg


bild3.jpg



bild1.jpg (29.8 KiB)
bild2.jpg (33.8 KiB)
bild3.jpg (41.1 KiB)
1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

netrange avatar image netrange commented ·

Du hast so zwar keine direkte Temperaturauswertung aber es wird funktionieren.


0 Likes 0 ·
gexle avatar image
gexle answered ·

Hallo

Das Primäre Relais schaltet nicht siehe Bild unten...also AUX Relais.

Programmiert habe ich es wies oben steht!


Habe dann die beiden neue Assistent. gespeichert und per VRM Portal übertragen alles gut!

Habs dann getestet aber das Relais schaltet nicht das gelbe makierte!

Das ist doch das richtige denke ich!

1681639076666.png

1681639353665.png

1681639537626.png



1681639076666.png (174.0 KiB)
1681639353665.png (14.5 KiB)
1681639537626.png (20.7 KiB)
1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

netrange avatar image netrange commented ·

Was hast du denn an den Klemmen angeschlossen?

Schaltet das Relais wirklich nicht ? Oder funktioniert das was dran ist nur nicht ?

0 Likes 0 ·
gexle avatar image
gexle answered ·

Schaltet bei AC Lasten Auswahl nicht..

Jetzt habe ich es Testhalber also Lüfter ausgewählt nach 10s ein und aus das funktioniert -> Lüfter hängt dran!

Vielleicht ist mit AC Last der ACOUT1 gemeint da hängt nichts dran!

2 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

netrange avatar image netrange commented ·
Ja was soll denn sonst gemeint sein


AC LAST ... also die AC LAST die am Multi hängt.

Da bei dir nichts dran hängt = Last 0 = Schaltfunktion 0


1 Like 1 ·
bahni avatar image bahni netrange commented ·

Ich möchte auch das Potentialfreie "AUX Relay" blauer Anschlußblock nutzen um bei voller Batterie die Heizpatrone im WW Speicher einzuschalten.

Dafür muss ich mit VEConfig zweimal den Assistenten "Programmierbares Relais" hinzufügen und dort unter "Relais" das "Das primäre programmierbare Relais verwenden" auswählen?

Habe ich das so richtig verstanden?

Danke für Eure Hilfe!


0 Likes 0 ·