question

chrisu avatar image
chrisu asked

Verständnisfrage AC Loads, Total Consumption

Hallo,

ich habe einen MP2 ESS mit EM24, Phase L1 hängt am Out1 als Critical Loads.

Ich verstehe dieses Diagramm hier nicht:

Critical Loads ist der Verbrauch am ACOut
Grid: -5312W wird von den 6093W eingespeist, was einem aktuellen Verbrauch von 781W für alle Phasen bedeuten würde. Die PV Leistung ist allerdings recht ungenau da nur alle 20sec aktualisiert wird.

Woher kommen die hohen AC Loads und die hohe Total Consumption? Beides voneinander abgezogen gibt ja ca. den Momentanverbrauch des Hauses.
Vielleicht kann mich jemand erhellen?

Danke!

1664888307493.png


Multiplus-II
1664888307493.png (62.2 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

2 Answers
ojack avatar image
ojack answered ·

Bitte mach mal eine Skizze deiner Schaltung.

Wo ist ACin angeschlossen?

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

chrisu avatar image
chrisu answered ·

Phase 1 kommt vom Haupt-Zähler, geht durchs Em24 an der linken Verschraubung und dann an AC1 In. Alle Vebraucher, die vorher direkt an Phase1 angeschlossen waren, sind nun an AC Out dran als "critical loads". Dieser Wert stimmt ja auch.

Die PV ist an die 3 Phasen nach dem EM24 angeschlossen (ebenfalls an L1 bevor er es in den MP2 geht)

Rein rechnerisch stimmen in der Statistik die Werte für Consumption, aber in der Momentananzeige eben nicht.

12 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

ojack avatar image ojack commented ·
Ist unter Systemsetup AC Eingang 1 auf Netz eingestellt?
0 Likes 0 ·
chrisu avatar image chrisu ojack commented ·
ja.
0 Likes 0 ·
ojack avatar image ojack chrisu commented ·
Ok.

Im Menü ESS: Netzmessung auf externer Zähler?

Der EM24 hat als Rolle Netzzähler?

0 Likes 0 ·
chrisu avatar image chrisu ojack commented ·
ja und ja.

Das ESS funktioniert ja so wie's soll.

0 Likes 0 ·
chrisu avatar image chrisu ojack commented ·

Wenn ich im ESS "Wechselrichter AC Ausgang in Betrieb" deaktivere, dann schaut es stimmiger aus. Aber das muss doch aktiv sein?

1664960113088.png

quatsch, das stimmt nicht. die Critical Loads fehlen in der Summe

0 Likes 0 ·
1664960113088.png (33.9 KiB)
ojack avatar image ojack chrisu commented ·
Nur zur Sicherheit.

L2 und L3 laufen auch durch den EM24?

0 Likes 0 ·
chrisu avatar image chrisu ojack commented ·
Na klar. Das System funktioniert so wie es soll. Nur diese Zahlen sind falsch.
0 Likes 0 ·
ojack avatar image ojack chrisu commented ·
Hab grad keine Idee mehr. Sorry.


Mein System ist 3phasig mit 3x Multiplus.

Daher nur bedingt vergleichbar.

0 Likes 0 ·
chrisu avatar image chrisu ojack commented ·

ich glaub ich habs.

Mein PV-Inverter speist auf 3 Phasen ein, aber die Zahlen werden nur dem L1 addiert. (ist von einem Solarlog-Logger, da bekomme ich nur ein Gesamt-PAC).

Leider muss ich beim Service mindestens 1 Phase hernehmen.

0 Likes 0 ·
ojack avatar image ojack chrisu commented ·
Aber die Einspeisung misst für das ESS doch der EM24 auf allen Phasen oder hast du den PV Logger zusätzlich irgendwie ins Victron GX eingebunden?
0 Likes 0 ·
ojack avatar image ojack ojack commented ·
Moment, verstehe ich es richtig, dass die 6000W vom Bild ganz oben nur als 1phasiger Wert zur Verfügung stehen?

Das kann dann nichts werden. Wenn ESS die 6000W dem L1 zuordnet, gleichzeitig jedoch am EM24 Netzzähler je Phase 2000W ins Netz rauschen, passen natürlich die Werte alle nicht mehr.

Wenn das so ist, brauchst du einen zusätzlichen ET340 Zähler, der direkt hinter dem 3phasigen Wechselrichter dessen Erzeugung misst und dem ESS über RS485 zu USB Adapter meldet. Wenn es baulich nicht anders geht, tut es auch ein EM24 Ethernet über WLAN/LAN.

0 Likes 0 ·
Show more comments