Ich habe eine Problemstellung, welche ich nicht selber lösen kann. Meine Konfiguration sie aus wie folgt: 2 x Multiplus II 48/5000, zwei SmartSolar MPPT RS 450/100. Als Batterie verwende ich zwei DLG Pytes per CAN-BUS angebunden mit jeweils 5.12 kWh.
Seit ein paar Tagen habe ich einen 2KW Heizstab an den AC OUT2 meines Multiplus auf L1 angeschlossen. Per Assistent habe ich den AC OUT2 so programmiert, dass der Anschluss bei über 88% SOC eingeschaltet und bei unter 80% SOC ausgeschaltet werden soll. Diese Regelung funktioniert einwandfrei sobald die Sonne untergegangen ist. Sprich, wenn die SmartSolar MPPT keine Spannung mehr liefern. Tagsüber gestaltet sich das leider anders. Sobald die Sonne raus kommt, steigt die Spannung an und der Heizstab geht an. Nach 2-5 Sekunden fällt aufgrund der 2 KW Leistung des Heizstabs die Spannung ab und der AC OUT2 wird wieder abgeschaltet. Das wiederholt sich immer wieder.
Meine Vermutung: Es wird immer der SOC Wert, den der Multiplus per Spannung errechnet verwendet und nicht der für mich relevante Wert der per CAN-BUS übermittelten Werte der Pytes Batterie. Kann man das irgenwo einstellen, dass die Batteriewerte genutzt werden? In den Einstellungen ist schon hinterlegt, dass die CAN-BUS Batterie als Batteriewächter fungiert.
Hat hier jemand für mich eine Idee wie ich ansonsten den Heizstab sinnvoll einbinden kann? Ich freue mich über eure Rückmeldungen.