Hallo zusammen,
kurze Frage. Muss an den Victron Lynx Distributor auch eine Erdung also ein PE Kabel an Masse angeschlossen werden bei einer festen Installation im Haus? Meine Elektriker ist gerade alles am verkabeln. Er sagt aber das wenn wir jetzt die Masse auch mit PE anschließen. Das wir dann einmal eine DC Erdung und einmal eine AC Erdung an der Potenzialausgleichschiene zusammen führen würden und dann Quasi der ganze Potenzialausgleich in meinem Haus auch mit der Masse der Batterien verbunden wäre. Installiert werden 3x Multiplus 5000 und Pylontech Akkus. Er sagt wenn wir dass so machen müssten noch alle RCDS im Haus gegen Allstromsensitive RCDS ausgetauscht werden. Davon habe ich aber bisher nie etwas gelesen.
Daher jetzt die Frage ob man den Lynx Distributor bei einer festen Installation im haus überhaupt erden muss. Auch bei den meisten Bildern hier von installieren Anlagen sieht man immer nur die Plus und Minus Kabel an den Lynx angeschlossen.
Danke für eure Hilfe.
LG Rene