alexander-christian avatar image
alexander-christian asked

ESS mit Nulleinspeisung: Wie den Überschuss zum EV-Laden ermitteln?

Hallo zusammen,


mein Setup sieht wie folgt aus:

Einfamilienhaus, 24kWp auf OST/WEST auf dem Dach, diverse Victron MPPTs, 3x MP2 48/5000, Pylontech-Batterie, Eastron SDM630 (statt EM24) als Grid-Meter


Versorgt werden:

Haushalt, Erdwärmepumpe für Warmwasser und Heizung, zwei E-Autos


Das System läuft als ESS mit Nulleinspeisung und damit dauerhaft netzparallel. Am Grid-Meter wird auf 0W ausgeregelt.


Mein Problem: Woher weiß ich wie viel Überschuss ich habe wenn ich den Strom gerade nicht brauche? Wenn vom Dach gerade 8kW kommen *könnten* ich aber nur 1kW brauche und der Grid-Meter auf 0W ausgeregelt wird, dann weiß das System ja nicht, dass da noch 7kW möglich wären. Erst wenn ich anfange die zu benutzen.


Ziel soll sein, dass ich den Überschuss für z.B. das Laden der Autos verwende. Die Wallbox kann ich per NodeRED und API entsprechend steuern: Ladevorgang starten, beenden, Ladestrom einstellen während er lädt (go-e Charger homefix 11kw).


Ich kann jetzt aber nicht ständig den Ladevorgang starten und die Ladeleistung hoch und runter fahren um festzustellen dass es nicht ausreicht was vom Dach kommt...


Ich hab langsam einen Knoten in den Hirnwindungen. Und ich bin mir sicher, ich bin nicht der erste der darüber grübelt. Hat das Thema schon jemand gelöst? Gesucht hab ich schon, bin aber auch kein Ergebnis gekommen.


Any ideas?


Gruß

Alex

ESS
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

4 Answers
holger Bleckwehl avatar image
holger Bleckwehl answered ·

Wird der Zähler von den MPII als Netzzähler erkannt? Wenn ja, dann weist Du doch was eingespeist wird! Und entsprechend der Einspeisung den Ladepunkt Auto ansteuern. Evtl. mit Verzögerung, damit das Auto nicht laufend abschaltet. Und wenn (kurzzeitig) Wolken vorüber ziehen, dann evtl. den Akku zum Ausgleich nehmen.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

alexander-christian avatar image
alexander-christian answered ·

Hallo Holger,

> Das System läuft als ESS mit Nulleinspeisung und damit dauerhaft netzparallel. Am Grid-Meter wird auf 0W ausgeregelt.

Ich speise also nicht ein. Steht ja auch schon im Titel der Frage: "ESS mit Nulleinspeisung: Wie den Überschuss zum EV-Laden ermitteln?"

Aber ja: Mein Zähler wird als Netzzähler erkannt. Bringt mir nur in dem Fall nix, weil der ja wegen Nulleinspeisung auf 0W ausgeregelt wird.

10 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

maha avatar image maha commented ·

Nur interessehalber: Warum lässt du eine 24kWp-Anlage nicht einspeisen?
Das muss schon eine ganz sonderbare Konstellation sein und die interessiert mich...;-)

0 Likes 0 ·
Show more comments
Matthias Lange - DE avatar image
Matthias Lange - DE answered ·

Ich glaube ohne Einspeisung kann man da nur nach dem SOC gehen, also Ladung freigegeben wenn SOC höher 95% und stoppen wenn unter 90% oder sowas in der Richtung.
Mit steigendem (über 95%) bzw fallendem (unter 95%) SOC könnte man dann ja auch mehr bzw weniger Ladeleistung freigeben.

Kommt aber auch darauf an, wie fein die Abstufungen sind, in der man die Ladestation regeln kann.

2 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

techmuc avatar image techmuc commented ·

Interessant wäre, ob der victron car charger mit nulleinspeisung funktioniert. Vgl. https://www.victronenergy.com/media/pg/EV_Charging_Station/de/description.html

Zitat

Dank der nahtlosen Integration der Ladestation in die übrige Victron-Installation erkennt sie, wenn überschüssiger Strom zur Verfügung steht, und nutzt nur diesen Strom zum Laden des Fahrzeugs.

Anstatt die überschüssige Energie zu verlieren, wenn die Batterien voll sind, oder zu einem niedrigeren Preis in das Netz einzuspeisen, wird die Energie in der Batterie des Fahrzeugs gespeichert.


Ich kann es mir nicht vorstellen.. Meines Verständnis gibt es keine Option, dass der mppt weiß wie viel Power theoretisch verfügbar ist - statt dessen kann er nur limitierten und den besten spannungspunkt suchen. Wie viel stromstärke kommt ergibt sich wenn das Limit aufgehoben wird.

Eine kleine Ergänzung trotzdem : man kann die Erkennung mit einem pv forecast (Prognose entsprechend Wetterdaten) koppeln. Dadurch ++ soc ++ reeller aktueller Wert kommt man schon recht weit.

0 Likes 0 ·
alexander-christian avatar image alexander-christian techmuc commented ·
Wenn man etwas bastelfreudig ist: Hab gesehen man kann sich - elektronik-know-how vorausgesetzt, mit einer kleinen Solarzelle auch ein Messgerät bauen. Zelle so ausrichten wie die auf dem Dach, bzw so platzieren dass sie dem Dach in nix nachsteht und dann über den Kurzschlussstrom schauen wieviel die Sonne aktuell bringt. Das dann hochrechnen auf die großen Module bzw. das ganze Dach. Gut, sicher ist die effizient der kleinen Zelle nicht vergleichbar mit den großen, aber um zu wissen ob nun 30 oder 70% der möglichen Leistung gerade einstrahlt... dafür sollte es ausreichen.
0 Likes 0 ·
mankabonn avatar image
mankabonn answered ·

screenshot-2022-09-27-at-12-08-43-manka-vrm-portal.pngIch nutze den CCL Wert über Modbus (Home Assistant) zur Steuerung eines Warmwasserheizstabes und sehe somit die "PV" Reserve - ich errechne einen Wert aus Bat. Amps / CCL Wert. Beim Wert 0 kann ich bei mir die 3,5kW schalten - Stufenweise mit 500w zwischen dem Wert -70 und 70. Habe ca. 15kWp auf den Dach.


1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

li-tomka avatar image li-tomka commented ·
Hallo mankabonn,

ich möchte freundlich anfragen, ob du mir das Regelschema für die Überschussverwertung senden kannst. Danke schon im Voraus mit Gruß aus dem Erzgebirge. Thomas