question

Norman Klinge avatar image
Norman Klinge asked

Angezeigte Werte beim Venus GX stimmen nicht

Hi,

ich setzte einen Victron Multiplus II und zwei Pylontech US2000 als ESS System für emine Fronius WR ein. Wenn die Fronis in Betrieb sind stimmen alle Werte, wenn aber Energie aus dem Akku gezogen wird und die WR nichts mehr erzeugen stimmt was nicht. Ich habe dannn so ein Bild,

1663954146610.png

2000 Watt aus dem Akku, 500 Watt aus dem Netzt, aber ich verbrauche 4000 W. Wo kommen die fehlenden 1500W her???
Wahrscheinlich ist es irgend eine Einstellung im Venus GX. Weiß jemand wo ich das fixen kann?


Multiplus-IIPylontech
1663954146610.png (34.7 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

6 Answers
ojack avatar image
ojack answered ·

Kann es sein, dass das System nur von einem Akku die Leistung sieht? Also eigentlich ca. 4000W aus den Akkus kommen.

Bei dem Menüpunkt Pylontech müsste irgendwo stehen wie viel Blöcke erkannt sind.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Norman Klinge avatar image
Norman Klinge answered ·

Hab gleich mal nachgeschaut, aber daran scheint es nicht zu liegen

1663963649913.png


1663963649913.png (25.4 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

bonzai avatar image
bonzai answered ·

So wie es aussieht hängt dein Multiplus an L2 und nicht an L1. Darum stimmt die Berechnung nicht

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Norman Klinge avatar image
Norman Klinge answered ·

Oh ok, das könnte natürlich sein.
Vielen Dank für den Tipp.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Glen avatar image
Glen answered ·

Moins,

denke auch mal das er auf L2 liegt.

mal schnell im Kopf :

4206-2135 = 2071 verbleibend

MP2 drückt auf L2 ins Netz mit 1692W ins MINUS


verbleibend = 379W ( Ungenauigkeit/Trägeheit beim Messen ) ist dann der Netzbezug (517W)


so könnte ich mir einen Reim darauf machen


Gruss Glen



2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Norman Klinge avatar image
Norman Klinge answered ·

Hab die Phase mal umgeklemmt. Jetzt sieht es so aus.
Die Abweichungen kommen bestimmt durch die Trägheit, wie Glenn schreibt. Aber damit kann ich leben.
1664039558076.png

Vielen Dank an Euch für den guten Tipp.

LG Norman



1664039558076.png (33.9 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.