question

jojogomez avatar image
jojogomez asked

Victrom Multi Plus GX als ESS und AC OUT 1als Notstrom

Hallo,


bin heute neu angekommen hier. Nur ein Kurze Frage zur Einstellung am Multiplus II GX.


Grundsätzlich werde ich ihn als ESS in L1 einbinden um mit der Batterie über den saldinierenden EVU Zähler die Versorgung abdecken. in den Anleitungen habe ich immer gesehen das im ESS Mode die Ausgänge per Konfig abgeschaltet werden sollen. Frage ist nun von mir ob der Notstrom AC Out 1 benutzt werden kann. Ich würde dort gerne die Heizung anschliessen um im Notfall genau diese über die Batterie weiter am Leben zu erhalten. Leitung ist hier nicht das Thema. Geht nur darum ob der AC OUT 1 immer in Funktion ist bzw. ob sich das mit dem ESS Mode beisst.


Danke euch

ESS
6 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

jojogomez avatar image jojogomez commented ·
Der AC OUT 1 muss natürlich auch im Netzbetrieb an sein :-)
0 Likes 0 ·
ojack avatar image ojack commented ·
ACout wird per Relais auf Netz geschaltet, wenn das Netz verfügbar ist. Fällt das Netz aus, wird ACout1 aus der Batterie versorgt.
0 Likes 0 ·
jojogomez avatar image jojogomez ojack commented ·
Auch im reinen ESS Mode ?
0 Likes 0 ·
Show more comments
0 Answers